静压预制管桩中心线偏位距离,按规范要求是多少?求高人解答一下
静压预制管桩中心线偏位距离,按规范要求是多少?求高人解答一下
2楼
福建省工程建设地方标准
先张法预应力混凝土管桩基础技术规
管桩顶平面位置的允许偏差(d为管桩外径)
项 目 允许偏差值(mm)
柱下单桩 80
单排或双排桩条形桩基 ①垂直于条形桩基横向轴的桩 100
②平行于条形桩基纵向轴的桩 150
承台桩数为2~4根的桩 100
承台桩数为5~16根的桩 ①周边桩 100
②中间桩 d/3或150两者中较大者
承台桩数多于16根的桩 ①周边桩 150
②中间桩 d/2
供参考
其他地区规定有点不一致,大同小异
兄弟,提问的是静压桩非锤击,请看清楚问题后再回答!BY---jji84232017
[
本帖最后由 jji84232017 于 2010-5-22 16:13 编辑 ]
回复
3楼
广东省标准《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-2008规定
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-22 14:24 编辑 ]
回复
4楼
回jji84232017版主
尊敬的版主:
我觉得你的语气不合适!
(附上广东省〈锤击、静压混凝土预制工程检验批质量验收记录表〉)
回复