静压预制管桩施工技术的知识归集
nqen_5006
nqen_5006 Lv.7
2015年07月22日 15:35:03
来自于建筑施工
只看楼主

一、桩的设计要求   本工程采用预应力高强砼管桩,桩径为Ф400,壁厚为90MM,砼C80,配筋AB型,共计105根。拟采用ZYJ-500液压静力压桩,管桩要求单桩竖向承载力标准值为1200KN,桩长约20m左右,桩尖持力层为强风化花岗岩,桩的承载力以端承为主,沉桩控制以贯入度为主,桩长为辅。 ZYJ-500液压静力压桩机技术参数: 1.压桩力、压桩速度   主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN

一、桩的设计要求
  本工程采用预应力高强砼管桩,桩径为Ф400,壁厚为90MM,砼C80,配筋AB型,共计105根。拟采用ZYJ-500液压静力压桩,管桩要求单桩竖向承载力标准值为1200KN,桩长约20m左右,桩尖持力层为强风化花岗岩,桩的承载力以端承为主,沉桩控制以贯入度为主,桩长为辅。
ZYJ-500液压静力压桩机技术参数:
1.压桩力、压桩速度
  主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:2.8M/MIN
  主副压桩缸同时工作:压桩力500.8TF,最小压桩速度:0.8M/MIN
2.行走能力:
  每次行程:纵向3.6M,横向0.6M。
  每次回转角度:80
  行走速度:前进4.1M/MIN,后退7.2M/MIN
3、升降行程 1.1M
4、适应桩型:
  方桩:0.3X0.3~0.5X0.5M2
  管桩:Ф300、Ф400、Ф500、Ф550MM
  节桩长度:3M≤L≤12M
5、液压系统:额定压力28MPA 额定流量230L/MIN
  起重机部分:额定压力20MPA额定流量115L/MIN
6、电气系统:功率2X30+37=97KW
  额定电压 380V 50HZ 额定电流2X57+70=184A
7、重量:总重506T 最大部件48.5T
8、外形尺寸: 工作长X工作宽X运输重=12MX8.4MX2.94M
9.边桩距离:4.2M
  如备置压边桩装置,边桩距离1.8M
10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2
11、起重机
  最大变幅力矩60FT.M
  最大起重量12TF
  最大起升速度11M/MIN
  最大回转速度3RPM
二、施工方法
1、施工条件。
  目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。
2、施工部署。
1)、施工安排。
  根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYJ-500液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。
2)、进度计划。
  计划工期为15天,一台ZYJ-500桩机每天完成10根桩,可以在11天内提前完成施工任务。
3)、测量放线。
  首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心,并用白粉根据桩径围护桩位。
  轴线和桩位全部根据图纸确定后,进行复查,然后会同监理工程师及有关单位代表,按设计尺寸复核、验收、签证,做好资料记录。
3、施工方法。
  1)、场内运输道路铺设要平整,管桩堆放合理,周围做好排水系统,保证场地畅通和无积水。
  2)、施工工艺.
  测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩,对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。
  3)、施工流水作业。
  组织压桩的流水,是合理组织压桩的重要前提,它不但是能否顺利施工、确定压桩,而且与桩的堆放,场地布置等有很大关系。我们在决定该工程的压桩流水时考虑了桩的供应条件,起吊条件,桩架移动无妨碍吊机回旋空间,压桩挤土对周围的影响等因素。根据选用机械的特点,进行单机施工范围的划分,分片包干。整个压桩过程中桩机采用直线行走路线进行施工,使施工质量及施工进度达到最佳状态。
  4)、质量控制。
  (1)、配桩和送桩的方法。
  然后根据地质资料的桩长对每个桩进行配桩,同时在每个桩的施工前,对第一条桩适当地配长些,以便掌握该地方的地质情况。其它的桩可以根据该桩的入土深度或加或减,使能合理地使用材料,节约管桩。
  (2)、工程施打完毕后,按设计要求及施工规范进行垂直荷载实验。
  (3)、压桩标准:额定压力28AMPa。在施工前,先详细的研究地质资料,选择有代表性的三个桩位,进行试桩,第一条连续压到设计极限单桩承压力,第二、第三条只压到设计值的60%左右,(每入土1M读取压力值),停机30∽60分钟后复压,记录复压值(吨位)。等待7∽15天后进行静压试验,由建设、设计、勘察、监理单位人员参加,合格后设计部门即可制定本工程的终压条件。
  (4)、桩位偏差:桩中心位移容许偏差0.5%。
4、质量保证措施。
  1)、施压时,锤与桩帽、桩帽与桩之间应有弹性衬垫(如纸皮、麻袋等)缓冲桩头的压力使之不易损坏。
  2)、桩帽、桩身及送桩器应保持在同一直线上。
  3)、压桩前应用吊锤观测控制桩身的垂直度,而在压桩过程中也应随时观测,若发现倾斜,应立即调整,保证桩身入土时的垂直度偏差不超过0.5%,成桩后偏差不超过0.5%。
  4)、当下一节桩压到地面25mm左右时,根据配桩方案进行接桩时,应先将桩管吊起对位,控制好垂直度。
  5)、电焊接桩时,要由两人对称施焊,电流要适中,焊条要有出厂合格证,施焊时焊缝必须密实,不该有施工缺陷(如咬边、夹渣、焊瘤等)。
  6)、做好施工日志,隐蔽验收记录、原始记录和现场签证等工程技术资料。  
  7)、桩机的保养和维修要由专人负责,以便使工程能顺利进行。
  8)、对施工完毕的桩应对其质量和承载能力进行检验鉴定,经检验合格,方可继续施工承台。
5、安全保证措施。
  1)、工人上岗前必需进行安全教育,并要求持证上岗。进入现场必须戴安全帽,并系紧带子。
  2)、设备安装验收后才能使用,并悬挂安全标志,
  3)、进入现场的作业人员必须遵守“十不准”规定。
  4)、上班前必须在桩机各部件及钢丝绳、转动部分加润滑油,各制动部分要灵敏,试机正常后方能施工。
  5)、桩机行动时,指挥员应注意地面及空中的情况,要保证桩架的稳定、平衡、垂直移动,保证安全。
  6)、重物要有专职指挥,起吊时重物及扦把下严禁站人。
  7)、机电设备维修时必须见切断电源,停电后方能进行。
  8)、严禁酒后操作。
  9)、所有用电设备必须安装漏电保护装置,保证一机一闸一漏电开关,漏电开关采用两级以上设置,实行三相五线制。电箱和机具采用黄绿双色线进行接零保护,
  10)、电箱能防雨,门锁齐全,出线电缆化,一律架空,不拖地。
  11)、施工现场严禁无关人员进入,现场设立警告牌。
  预应力高强砼管桩,桩径为Ф400,壁厚为90MM,砼C80,配筋AB型,共计105根。拟采用ZYJ-500液压静力压桩,管桩要求单桩竖向承载力标准值为1200KN,桩长约20m左右,桩尖持力层为强风化花岗岩,桩的承载力以端承为主,沉桩控制以贯入度为主,桩长为辅。


免费打赏
weimianzhangjin
2016年01月15日 16:02:11
2楼
不错的资料
回复
sun450002
2016年01月16日 15:59:17
3楼
学习一下{:2_78:}
回复
xiaoleizi1
2016年12月01日 17:03:00
4楼
学习学习学习了,谢谢!
回复
qq_1480142599058
2016年12月01日 17:29:34
5楼
看看看看
回复
zylggeer
2017年06月04日 17:06:11
6楼
谢谢楼主同分享好资料:)
回复
huzq184516
2017年06月15日 16:52:53
7楼
写的很详细,学习了
回复
gionidos
2017年06月15日 17:11:05
8楼
谢谢楼主同分享好资料
回复
co1497336993324
2017年06月16日 10:30:50
9楼
不错不错,总结的不错
回复

相关推荐

APP内打开