大家觉得电弧光保护的前景怎么样?
dusiwei
dusiwei Lv.3
2011年01月14日 17:39:37
来自于继电保护
只看楼主

最近看到云南电网下发了个文,要求在所有的35kV和10kV开关柜中加装电弧光保护,目前还未见到国网公司有什么动作,南方电网在逐渐使用。据说在美国俄罗斯等国95%的中低压母线都装设了弧光保护。各位觉得弧光保护的应用前景怎么样?

最近看到云南电网下发了个文,要求在所有的35kV和10kV开关柜中加装电弧光保护,目前还未见到国网公司有什么动作,南方电网在逐渐使用。据说在美国俄罗斯等国95%的中低压母线都装设了弧光保护。各位觉得弧光保护的应用前景怎么样?
免费打赏
dusiwei
2011年01月14日 19:37:30
2楼
没人发表一下意见吗?!
回复
简单信
2011年01月14日 21:42:46
3楼
我对此不了解,更不知道它的具体意义是什么,还请楼主给讲解一下。
回复
dusiwei
2011年01月14日 22:23:26
4楼

中、低压母线发生短路故障时,所产生的电弧光对设备及人员会造成极大的伤害。目前在国内中低压母线系统中一般不配置专用的快速母线保护,而是依赖上一级变压器的后备保护切除母线短路故障,这样导致了故障切除时间的延长,加大了设备的损伤程度,破坏严重时可能造成事故进一步扩大,威胁到系统的稳定运行。弧光保护就是专门针对中低压母线的快速保护,使用感光探头监测开关柜内的电弧光,一旦发生闪弧,保护快速动作,一般在4ms以内,切除进线开关,这样就可以大大减少因为保护动作不够迅速引起的事故和损失!
回复
zyz8438
2011年01月15日 11:19:27
5楼
4ms,这么灵敏?有没有可能会误动?新鲜事物以前没有接触过,不敢发表意见!
回复
dusiwei
2011年01月16日 15:51:36
6楼

继电器是特殊的快速继电器,现在的探头是滤长光的,主要是过滤可见光这一部分,电弧光最大的特征就是主要是紫外线。只要没有电焊,闪光灯之类的对着探头闪,就算不加电流判据也不会误动,为了安全起见,最好把电流判据加上,这样就不用担心外界光源引起误动了。
回复
huahua732
2011年01月16日 16:46:18
7楼
现在居然有这种保护了,见识见识
回复
电气之家
2011年01月16日 16:52:43
8楼
到是现在好多成套柜供货商也开始推出消弧柜,只是价格高得厉害,目前中小变电所的成本还是个很大的问题,我觉得方向应是有,关键是成本的问题吧,老高了,此类问题还有一些低压配电室的电容补偿柜和动态补偿,也主要存在这方面的问题。:handshake
回复
dusiwei
2011年01月16日 17:11:35
9楼

电弧光保护出来十多年了,最早ABB在国内卖的开关柜都带有弧光保护,后面因为价格太高,而且国内开关柜没有强制要求使用弧光保护,ABB就把弧光保护系统给取掉了。
回复
dusiwei
2011年01月16日 17:13:31
10楼

国产的自然比进口的便宜了,弧光保护主要针对重要负荷的母线,如电厂的厂用部分,电解铝,轧钢等生产线的变电站母线。
回复
shijian1981
2011年01月17日 10:01:29
11楼
国产现在也有几家在做了,国内一些电厂也有用的,不过不是很多,慢慢来,
回复

相关推荐