在SATWE中,可以改变梁的支承方式为铰接,请问什么情况下需要改?
在SATWE中,可以改变梁的支承方式为铰接,请问什么情况下需要改?
liangbong
2006年03月14日 20:46:58
2楼
弯距调幅,按主梁输入的次梁单跨的两端铰,连续的在两头铰。这样出来配筋结果底筋会大一些偏安全。还有一端连柱子一端连框架梁的,在与框架梁连结的地方也可设铰。
回复
cjhuif
2006年03月15日 09:22:16
3楼
感谢楼上指点!
回复
luomingjian
2006年03月15日 09:36:16
4楼
这样设铰,那么在铰处梁端负弯为零,负筋怎么配?,能满足实际受力吗?
回复
luomingjian
2006年03月15日 09:44:17
5楼
这样设铰,那么在铰处梁负弯为零,怎么配负筋?能满足实际受力吗?