去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。
去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。
这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。
这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。
82楼
空调也要防爆的,这个哪里 生产的
回复
83楼
不错!!不愧是好东东呀!!而且楼主认真回答网友的问题!!不错呀!!加精!!
回复
84楼
不但要加精,而且还要加分!
呵呵!
回复
85楼
喜欢
回复
86楼
很好,长见识了!
一定要加精啊!
回复
87楼
我是油田设计院的,主要在新疆的塔里木油田做,我们经常做的就是防爆场所,洁净厂房一般我们做的不多,不过我看国外的施工水平也不过如此,楼主不要说国内的施工单位做这样的工程有难度,我敢肯定的跟你说,国内的施工单位做这样工程一点问题都没有,而且还能做的比国外的施工单位好,国内各油田都有专门的队伍,比如辽河油建、四川油建、大庆油建等等,他们是专业的队伍,看来楼主接触这样的队伍太少,我看了你那个防爆照明开关的特写的那张,不知道是不是施工没有完事,那个墙壁的抹灰,真的不敢苟同。还有那个过梁的管线,一看就是设计人没好好配合施工,在我们这里,是不能让施工单位这么做的,一般直接穿梁,因为在防爆场所,多加接线盒,就相当于多增加一处安全隐患点,多增加一处泄露点,而且在梁下拐来拐去,影响美观,看了这个图,最大的感触就是防爆空调和防爆感烟探测器,还有防爆配电室,我不知道那个配电室所在的区域是不是防爆区域,要是真的在的话,不过,一看那些防爆配电箱和接线箱的做工都不怎么样.因为即使是在二区,防爆配电箱内换元件涉及到动火,比如换个熔断器之类的,都要层层审批,很麻烦的,几乎是不可能的,你那么多配电箱,更是麻烦,要不是不在防爆场所做成防爆的那没关系
大家有机会,来新疆看看西气东输首站,那个叫气派,那个才叫有钱,光场区内的25m高杆灯都十几套,象楼主的甲方,整个一个傻帽,把钱不用在刀刃上,一看配电箱的外观造型就知道是不懂得花钱的人。
回复
88楼
不错不错.管子白色的是否为涂了防火涂料,为何有的涂了有的没涂.
回复
89楼
支持 88楼danlibieke的同时也支持楼主,让我们这些初次做甲类厂房的人看了眼界,有了比较形象的认识,值得赞扬!!
另外不知道88楼的大虾能否也传些此类照片上来?要是有图纸那就更好了!
电气设计万岁!!!!
回复
90楼
做的还可以,我们也做过,不只是国外施工单位才能做。
回复
91楼
楼主真牛!羡慕!
回复