去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。

去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。
这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。
这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。

1142316295244.jpg

免费打赏
ihf
2006年03月18日 17:23:15
62楼


防爆探头等安全栅,安全栅



1、设了可燃气体探测器后再设感烟报警无必要?气体探测器测量的是可燃气体的浓度,但现场在没有可燃气体存在的情况下一样有可能由其它可燃物引起火灾,不知我说得对不对?

2、有关防爆探头的安全删(应为安全栅)的问题我想说说,我看图片中的感烟器等传感器探头是隔爆型的,而只有当感器是本质安全型的才用安全栅,所以照片上没有看见安全栅是正常的.
回复
ihf
2006年03月18日 17:30:17
63楼


此为一防爆分线箱,不是配电箱.
回复
ihf
2006年03月18日 17:32:48
64楼

这也是一个接线箱.
回复
ihf
2006年03月18日 17:37:15
65楼


这个感烟探测器是隔爆型的,我们用的是本安型的,配安全栅,装在非防爆区,感烟探测器外观与不防爆的没有什么区别,不需钢管或电缆密封接线,接线是普通的86金属接线盒.
回复
yuki2005
2006年03月19日 13:47:17
66楼
配电室整齐,美观,其余,个别位置,进线管路不整齐,个别不锈钢金属支架位做防腐处理
回复
snail5539
2006年03月19日 21:13:27
67楼
业主很生气,后果是楼主被扣钱!!呵呵
谢谢楼主的照片,本人不幸,工作好几年都没有机会参加这样高水平的施工,不过如果要是有机会去参观一样也是不错的了.
支持加精!!
回复
f97142
2006年03月20日 22:49:27
68楼
好有钱的业主啊.施工单位居然到国外去请.
有些材料还没见过呢,真是开眼.
回复
xitoday
2006年03月21日 11:13:13
69楼
VERY VERY GOOD!!
虽然以前也看过,但还没有看得那么仔细啊 ̄ ̄
谢啦 ̄
回复
xitoday
2006年03月21日 11:16:46
70楼
VERY VERY GOOD!!
虽然以前也看过,但还没有看得那么仔细啊 ̄ ̄
谢啦 ̄
回复
zhh_1977
2006年03月21日 19:33:22
71楼
看了很过瘾,谢谢楼主,我一下看了几篇,呵呵
回复