去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。
人期很好呀,如楼主的愿,加精!!呵呵!!
回复
44楼
不好意思,施工图是保密的,我发上的照片也只是作为技术交流的。所以施工图没办法发上来,还请大家见谅。
回复
45楼
多谢
回复
46楼
顶啊!
这是一项大的设计 啊
回复
47楼
我正在做一个丙类仓库
看了有启发啊
回复
48楼
看了,提点问题!
1:看照片是全车间防爆,这样的情况是很少见的!(当然应该是工艺定的),我还没有见过空调机房是防爆区呢!
2:如果空调机房是防爆区的话,似乎在设感烟报警无必要,因为你已经设了可燃气体探测(似乎可燃探测位置值得商榷呀!)
3:你的防爆电话、防爆探头等安全删放于何处?应该放在安全区呀!
4:似乎没看到接地设计呀!
感谢PHOTO,但个人认为大设计、是精品看不出来!至少空调机房变成防爆区应该是重大缺陷!根据所说,为洁净厂房的话,更值得商榷呀!
再次感谢PHOTO
个人不建议加精,从施工质量等方面讲;从作者积极性等考虑,值得肯定呦
回复
49楼
学习很多。
回复
50楼
谢谢您的提醒。
本来这个工程根据我们所掌握的资料,洁净区是主要的可燃气体泄露区,按照规范是属于二级释放源,所以,按照规范,空调机房以及配电房本来可以不作防爆,是业主要求必须设置的,我个人以及公司的前辈们都认为没有设置防爆的必要,但业主要求如此,也只好了。
2,设置可燃气体和设置火灾报警是两回事,个人认为这个里面的可燃气体探测器本可以不要,但火灾报警装置是肯定要的,但业主要求必须设置,业主为了安全,也因为业主有钱。
3,防爆电话的安全删不知为何物,还请赐教。
4,地面的接地没去看,屋面的防雷是我们没法上去,而且都说了是保密的,所以也不能看得太多。另洁净空间有部分是属于千级的,还有,因为部分设备已经运进了工厂,所以即使在验收时,也不能看得太多,所以就没有机会拍下来。
5,个人认为这个工程并不是大的设计,也不能算精品,发上来只是为了跟大家一起学习与征求大家的意见,而且只是为了让许多初步接触甲类厂房设计的朋友见识见识,因为前段时间见到有不少朋友询问甲类厂房的设计事项,个人绝对没有夸耀的意思。
谢谢朋友给出的意见,毕竟看得仔细的朋友还不多。
回复
51楼
呵呵
很有民主气氛呀,我喜欢
1、因为洁净厂房设计规范中要求应加装火灾自动报警,好象现在GMP验收中也有这项,所以本人在防爆区中洁净室中是加的;在以往设计中,曾经大面积在普通防爆区内加装防爆探头,但实际效果并不好呀,现在实际只加装可燃气体探头,消防部门还未提出异议!
2、防爆电话、防爆探头等接口箱请参见样本,好象海湾、利达和华荣等都要求的呀!
3、至于业主的要求,设计院的当然应当听甲方的!但从空调机房等、特别是室外部分都变成防爆区,真是不应当呀!
4、由于资料局限,所说内容不一定客观,当抛砖引玉吧!
5、再次感谢你的PHOTO,希望有机会互相学习呀!