甲类厂房验收图片,申请加精,呵呵
lilin309
lilin309 Lv.4
2006年03月14日 14:05:02
来自于工地图片
只看楼主

去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。

去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。
这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。
这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。

1142316295244.jpg

免费打赏
lilin309
2006年03月14日 14:07:08
2楼
下面的是路灯的防爆控制箱
回复
lilin309
2006年03月14日 14:08:39
3楼
危险品仓库外的防爆配电箱
回复
lilin309
2006年03月14日 14:09:47
4楼
危险品仓库外的防爆配电箱特写
回复
lilin309
2006年03月14日 14:10:26
5楼
危险品仓库外的防爆配电箱特写2
回复
lilin309
2006年03月14日 14:14:02
6楼
危险品仓库雨棚上的防爆吸顶灯,大家注意看防爆弯头,跟普通的弯头很不一样。而且防爆灯在进入灯头的时候的接线应该走直线,这张照片就是在灯头旁拐的一个90度的弯,所以设计的时候为了尽可能地表示到与实际想符,线条应该走直线,或者在图中注明,方便施工单位报价。
回复
lilin309
2006年03月14日 14:16:09
7楼
危险品仓库外的防爆监控器,在设计甲类厂房时,弱电也应该做防爆处理,也就是说,防爆与否跟电压等级没有关系。
回复
lilin309
2006年03月14日 14:17:35
8楼
防爆空调室外机及其桥架和仪表
回复
lilin309
2006年03月14日 14:19:04
9楼
防爆空调室外机特写
回复
lilin309
2006年03月14日 14:20:27
10楼
防爆空调室外机特写2
回复
lilin309
2006年03月14日 14:24:37
11楼
下面开始进入副栋,先去空调机房
空调机房内的防爆风机,旁边是防爆金属卤化物灯,后面还有。
回复

相关推荐