多大容量的变压器和电动机必须要配置差动保护?
roappin
roappin Lv.2
2011年01月14日 14:44:51
来自于变压器
只看楼主

一般对多大容量的变压器和多大功率的电动机才必须要配置差动保护?业界有没有严格要求或规定?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:22 编辑 ]

一般对多大容量的变压器和多大功率的电动机才必须要配置差动保护?业界有没有严格要求或规定?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:22 编辑 ]
免费打赏
wgw5213344
2012年03月22日 16:13:18
22楼
学习啦!10MVA及以上的变压器;2MW及以上的电动机
回复
hhd89-1
2012年04月14日 20:28:57
23楼
1000kw以上的电机最好配一下.差动的,现在的差动保护也不是贵,可以配差点的.3000KW以上的配好些的.
回复
lbf568123
2012年06月12日 10:02:01
24楼
不错, 谢谢大家.
回复
lbf568123
2012年06月12日 10:11:54
25楼
好长时间没来呀, 真是的.
回复