一般对多大容量的变压器和多大功率的电动机才必须要配置差动保护?业界有没有严格要求或规定?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:22 编辑 ]
一般对多大容量的变压器和多大功率的电动机才必须要配置差动保护?业界有没有严格要求或规定?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:22 编辑 ]
12楼
学习了,谢谢大家
回复
13楼
参见GBT 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》:电压在10kV以上、容量在10MVA及以上的变压器,采用纵差保护。对于电压为10kV的重要变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时也可采用纵差保护。2MW及以上的电动机,或2MW以下,但电流速断保护灵敏系数不符合要求时,可装设纵联差动保护。
简单的说通常2MVA的变压器及2MW的电动机及以上配置纵差保护。
谢谢
回复
14楼
同意7楼得意见 说得不错
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
回复
15楼
书上看到了,与7楼的意见相同,同意7楼的意见。
回复
16楼
地板和8楼的回答综合起来,就是完整答案。