关于梁的最大配筋率
deutschland2
2011年01月14日 14:13:16
只看楼主

查了查过去上学的教材上的受压区高度系数(不会打符号)是三级钢是0.52二级钢是0.55.。。而混凝土规范11.3.1条规定是二三级抗震0.35~~那么难道我们上学学的都是非抗震的?

查了查过去上学的教材上的受压区高度系数(不会打符号)是三级钢是0.52二级钢是0.55.。。而混凝土规范11.3.1条规定是二三级抗震0.35~~
那么难道我们上学学的都是非抗震的?
免费打赏
二锅兄
2011年01月14日 15:44:40
2楼
你说的对,大学学的混凝土结构设计原理按非抗震考虑。
回复
woacan
2011年01月14日 19:14:42
3楼
动脑的有道理。
回复
chen13033576
2011年01月15日 00:46:58
4楼
界限受压区高度跟抗震非抗震有关系吗?我不懂额……

我觉得只跟截面自身属性有关吧

大家都来说说看撒
回复
wangjczzz
2011年01月15日 09:10:01
5楼
楼主看的很细心啊~ 还要向你多学习学习!
回复
yuerka
2011年01月15日 11:02:17
6楼
还真没注意过这个问题,大学课本丢了
回复
phlyman
2011年01月16日 15:38:12
7楼
砼规里规定的是框架梁2.5%。
回复
sdqdjll529
2011年01月17日 09:20:39
8楼
课本上应该是根据承载力极限状态计算得出的吧,包括混凝土规范上的公式应该都是只考虑承载力,抗震要求就相当于强加的要求,考虑地震因素的,也就是说只要没地震按正常算一点问题没有,再说了,规范说的是一二三级抗震有要求,四级抗震可以不管啊
回复
skysunbin
2011年01月17日 12:43:48
9楼
楼主还真细心,我都没有发现,学习!
回复
zjullf
2011年01月17日 20:03:52
10楼
我也没发现过。。
回复
美琪儿
2011年01月17日 22:31:16
11楼
新的混凝土规范里面,对梁的最大配筋率已经改成不宜大于2.5%,而不是现在的不应大于2.5%