发两张8000整流变压器换套管的照片
hsa8
hsa8 Lv.9
2011年01月14日 12:27:26
来自于变压器
只看楼主

变压器在运输过程中高低压套管破坏,更换套管,紧固各部分。

变压器在运输过程中高低压套管破坏,更换套管,紧固各部分。

S8000666.JPG


S8000689.JPG


S8000713.JPG

免费打赏
一指慢
2011年01月14日 14:19:05
2楼
楼主能否简单介绍一下呀!
回复
bbq714
2011年01月17日 15:08:20
3楼
好壮观呀~! 学习了 嘿嘿
回复
shijian1981
2011年01月17日 15:17:21
4楼
楼主太懒了,简单介绍介绍哈,哪怕给大家扫个盲也行啊
回复
gaozhuo2008qz
2011年01月17日 15:36:39
5楼
很壮观啊,学习了!
回复
qzfgzzy
2011年01月17日 17:36:11
6楼
8000的整流变压器,在整流行业中,只是一个不大的变压器(现在一般的整流变压器容量都为上万KVA,甚至几万KVA)。电压也不高(从照片上看,初级电压好像是10KV。一般的中大型整流系统已经普遍采用110KV或220KV直降)。从照片上看有载分级也不多(多的有载分级有48级、54级)。这样的变压器,更换套管非常容易(甚至不需要将变压器整个吊出来)。
这么一个不大的变压器,楼主们怎么会在运输的过程中,把套管搞坏的。应该吸取教训。
回复
lan790412
2011年01月17日 21:42:56
7楼
照片上带白色安全帽的是哪个公司的啊?工作服太漂亮啊,白色的体恤衫,铮亮的皮鞋,待遇太好啊!
回复
hsa8
2011年01月18日 09:16:00
8楼
这台变压器是我们公司在印尼分公司的一个炼钢厂用的,是杭州四达公司生产的20T中频炉的主变。由于该变压器运输高度2810mm,比一般货柜要高300mm左右,在码头上装船时被压坏啦, 以前我们是用开顶柜运过来的。而且箱体内部有大量的套管碎片,如果不抽芯套管碎片无法取出。在印尼这个地方,就是搞坏啦也是没办法,码头是不会管这些的。只能自己想办法回复好啦。
回复
hsa8
2011年01月18日 09:19:22
9楼
不好意思,这两天确实很忙,一直在现场指导安装,
回复
financex
2011年01月18日 10:01:19
10楼
学习了~第一次见~:lol
回复
hsa8
2011年01月18日 10:34:29
11楼
这个是福州天宇变压器厂家的售后服务人员,呵呵,一天收费60美金。