2楼
若能用,总跳闸怎么办?
回复
3楼
还没听说过低压配电屏出线开关用漏电保护的。
低压配电开关必须要注意级间保护,以保证尽量在故障端解除问题,而不影响其他设备供电。总开关装漏电保护,动作电流要多大?这里一动作,没故障的回路还能继续工作?
回复
4楼
我们单位就是。动作电流300mA。变压器经常跳闸,郁闷。
回复
5楼
照王老的理论,300ma都嫌高
实际上,用个接地保护就够了,进线断路器用RCD还是免了吧
回复
6楼
总断用漏电型的,会扩大停电范围
回复
7楼
按规定是不是不能用漏电断路器?有规定或者标准吗?
回复
8楼
一般漏电电流300MA,你总开关装带漏电保护的断路器,岂不是老是要跳闸!
回复
9楼
糊涂,没搞清过流防护与接地故障防护的区别,不需要的。
回复
10楼
空开不是有四段保护特性的嘛。将每一段整定好了就可以了
我还没有见过低压总出线用漏电空开的,学习了,既使要也应是零序电流保护,不明白
如果经常跳,是不是后端零线和地线没有分呀,或者绝缘有问题
回复
11楼
确实如此。
回复