厂区生产给水管网与室内消防给水管网能不能合用
zb0zb
zb0zb Lv.2
2011年01月13日 23:17:04
只看楼主

小弟最近做一个标准化厂房园区,市政压力不能满足生产用水水头要求,想把厂区生产给水管网与室内消防给水管网合用,且共用一台泵(生产用水在厂房屋顶设置屋顶水箱)请问这样是否可行。亲各位高手指点。

小弟最近做一个标准化厂房园区,市政压力不能满足生产用水水头要求,想把厂区生产给水管网与室内消防给水管网合用,且共用一台泵(生产用水在厂房屋顶设置屋顶水箱)请问这样是否可行。亲各位高手指点。
whoami2608
2011年01月14日 11:32:00
2楼
我觉得应该增商业给水的图层!
回复
nianguicai
2011年01月14日 16:06:37
3楼
应满足建筑防火规范8.1.4条的条件,工业企业内生产和消防合用一个给水系统时,当生产用水转为消防用水,且不会导致二次灾害的,生产用水可作为消防用水,但生产检修时应能不间断供水。为及时保证消防用水,生产用水转换成消防用水的阀门不应超过2个,且开启阀门的时间不应超过5min。若不能满足上述条件,生产用水不能作为消防用水。
回复
葱爆羊肉
2011年01月14日 22:16:05
4楼
可行,但是应有保证消防水池用水不被生产用水挪用的措施,比如说液位控制之类的。
回复
rzxzb
2011年01月15日 09:43:16
5楼
:) 路过,谢谢
回复
yueer0313
2011年01月15日 19:57:10
6楼
同意4楼的观点,一定要做好消防用水不被生活用水挪用的措施
回复
tf668
2011年01月16日 12:28:44
7楼
路过,谢谢:lol
回复
pgp811216
2011年01月16日 18:23:28
8楼
“应满足建筑防火规范8.1.4条的条件,工业企业内生产和消防合用一个给水系统时,当生产用水转为消防用水,且不会导致二次灾害的,生产用水可作为消防用水,但生产检修时应能不间断供水。为及时保证消防用水,生产用水转换成消防用水的阀门不应超过2个,且开启阀门的时间不应超过5min。若不能满足上述条件,生产用水不能作为消防用水。”
这个解释详细,正确,受益匪浅啊!
回复
kebulinqi
2011年01月16日 21:31:57
9楼
共用一台泵?只有一台泵吗?怎么也得备用一台啊。还有就是保证消防用水不被动用。
回复
smell008
2011年01月17日 08:28:06
10楼
可以,但前提是有措施保证消防用水的贮水量和用水量。
回复
smell008
2011年01月17日 08:29:45
11楼
虽然理论上可以,但实际中很难做到完全保证消防用水,而且也容易被审图所或消防主管部门提问题,建议尽量不要这样做,还是将消防用水独立出来,不要与其它混在一起。
回复

相关推荐

APP内打开