燃气常压热水锅炉,额定工作状态95/70℃,额定功率1.4MW。能否直接用在空调热水状态65/55℃上?当工作在空调热水状态时,其功率还能达到1.4MW吗?

燃气常压热水锅炉,额定工作状态95/70℃,额定功率1.4MW。能否直接用在空调热水状态65/55℃上?当工作在空调热水状态时,其功率还能达到1.4MW吗?
免费打赏
flyingbird
2006年03月14日 14:07:28
2楼
个人意见:
1、可以直接供应空调热水 65/55
2、1.4MW是在额定工况下的功率,在空调工况下,10度温差的话,功率会降低的,不过不会太大,可以还按照1.4MW来算











回复
kxc027
2006年03月14日 15:43:25
3楼
有人说这样会影响锅炉使用寿命,从何谈起?