格力天井机故障
j38540719
j38540719 Lv.2
2011年01月13日 18:57:01
来自于制冷技术
只看楼主

昨天去看一台格力5P天井机 由于被清洗公司清洗室内机 导致机器压缩机不启动·· 内机无故障代码 内机主板一个灯 1\S 内外风机运转正常··辐热运转正常·· 外机三个等 红灯亮 绿灯亮 黄灯闪 压机无法启动·· 环境温度-7左右 室内温度大概在12左右 求高手解答··

昨天去看一台格力5P天井机
由于被清洗公司清洗室内机 导致机器压缩机不启动··
内机无故障代码 内机主板一个灯 1\S
内外风机运转正常··辐热运转正常··
外机三个等 红灯亮 绿灯亮 黄灯闪
压机无法启动·· 环境温度-7左右 室内温度大概在12左右
求高手解答··
免费打赏
yc_zyb
2011年01月14日 23:11:55
2楼
首先确定压缩机交流接触器的线圈有无220伏电压,若无主要考虑相序保护及相序保护器,若有则要检查交流接触器和压缩机 。
回复
ai666
2011年01月31日 20:09:04
3楼
室内环温热敏检查了吗
回复