医院门诊大楼,共六层低于24m。室内二至六层有三个100m2超12m的采光天井。个人认为不加顶棚不需要消防炮。加了顶棚需要。建筑的设想是做可开启的顶棚。 想听听大家是怎么看的。另外ZDMS0.6/5S-LA231的是否够用了?

医院门诊大楼,共六层低于24m。室内二至六层有三个100m2超12m的采光天井。个人认为不加顶棚不需要消防炮。加了顶棚需要。建筑的设想是做可开启的顶棚。 想听听大家是怎么看的。另外ZDMS0.6/5S-LA231的是否够用了?
黄cyzf
2012年06月19日 15:43:11
2楼
个人认为不需要!确定的去问当地消防局吧!
回复
pangjiang27
2012年06月19日 15:48:50
3楼
三个采光天井都上炮也很浪费哈~

1、高大净空场所的认定还是当地消防部门认定,故不想上的话先沟通好。

2、5L的小流量炮够了,应该2个炮覆盖任一点,可咨询专业厂家。

3、超12米,须机械排烟。不能考虑电动的天窗兼做排烟。
回复
yuanfei_sammy
2012年06月19日 16:18:50
4楼



我也是觉得面积都不算大,全部上了也浪费。另外甲方不愿再新建消防水池。若加上消防炮的流量,原本的消防水池也不够用。另外想问下,若要上,每个天井一组(即两个5L/S的)那消防设计流量是10L/S还是30L/S?
回复
pangjiang27
2012年06月20日 09:58:45
5楼
《固定消防泡沫灭火系统设计规范GB 50338-2003》是国家规范,通常用大炮(20L),流量设计有要求。
《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》是广东地方规范,楼主想设的话,只能参考地方规范和专业厂家了

2个炮是不是能保护到整个空间(保护半径问题)? 找一专业厂家咨询下吧
回复
zhiyitong1116
2012年06月20日 14:25:01
6楼
不用。。。。
回复
某日某月
2012年06月21日 11:25:15
8楼
有工程建设协会标准“大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程CECS263:2009”