水泵接合器与管网连接位置
mengfanneng
2011年01月13日 15:14:53
只看楼主

引入管从小区内自喷管网引出的情况下,自喷水泵接合器应该接到报警阀前的何处?是离报警阀越近越好吗?谢谢

引入管从小区内自喷管网引出的情况下,自喷水泵接合器应该接到报警阀前的何处?是离报警阀越近越好吗?谢谢
免费打赏
lcs37360
2011年01月14日 08:34:51
2楼
1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
回复
lo529009
2011年01月14日 11:57:54
3楼
同意一楼的意见
回复
a9p906
2011年01月18日 18:35:29
4楼
1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
回复
liuchengyongsx
2011年01月18日 21:10:03
5楼
貌是与报警阀没有太大的关系
回复
mengfanneng
2011年01月19日 15:13:54
6楼
我们的审核意见说离报警阀近些,在接口前再安装一个止回阀,以防加压时压力分流至小区自喷管网,有没有这个说法啊
回复
wbudafudu
2011年01月19日 19:41:50
7楼
止回应该装的,一般链接位置都离雨淋阀不远。
回复
wbudafudu
2011年01月19日 19:57:16
8楼
加压时不能加压到外网如果外网带着几个区域或楼房、、后应家过滤器、、分高低区还的陪减压阀、、
回复
swgy_4251
2011年01月22日 10:43:35
9楼
不一定离报警阀近好,按规范要求的离室外消火栓距离15-40米。因为喷淋管网为环状 且为准工作状态。
回复