引入管从小区内自喷管网引出的情况下,自喷水泵接合器应该接到报警阀前的何处?是离报警阀越近越好吗?谢谢
引入管从小区内自喷管网引出的情况下,自喷水泵接合器应该接到报警阀前的何处?是离报警阀越近越好吗?谢谢
2楼
1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
回复
3楼
同意一楼的意见
回复
4楼
1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。
回复
5楼
貌是与报警阀没有太大的关系
回复
6楼
我们的审核意见说离报警阀近些,在接口前再安装一个止回阀,以防加压时压力分流至小区自喷管网,有没有这个说法啊
回复
7楼
止回应该装的,一般链接位置都离雨淋阀不远。
回复
8楼
加压时不能加压到外网如果外网带着几个区域或楼房、、后应家过滤器、、分高低区还的陪减压阀、、
回复
9楼
不一定离报警阀近好,按规范要求的离室外消火栓距离15-40米。因为喷淋管网为环状 且为准工作状态。
回复