用PKPM的STS模块做门式刚架,最后的超限文件总是提示:** 梁高厚比超限 计算值: 109.000, 容许值: 68.400而我看CSCS 102:2002规程的6.1.1条,其腹板高厚比不应大于250 。我用Q235钢,其高厚比充许值应是250啊看看计算书发现: 腹板高厚比 H0/TW= 72.50 > [H0/TW]= 44.23 ***** (注:高厚比超出GB50011规定,不考虑有效截面计算)
用PKPM的STS模块做门式刚架,最后的超限文件总是提示:** 梁高厚比超限
计算值: 109.000, 容许值: 68.400
而我看CSCS 102:2002规程的6.1.1条,其腹板高厚比不应大于250 。我用Q235钢,其高厚比充许值应是250啊
看看计算书发现: 腹板高厚比 H0/TW= 72.50 > [H0/TW]= 44.23 *****
(注:高厚比超出GB50011规定,不考虑有效截面计算)
原因是超过了建筑抗震设计规范(2008)中9.2.12条规定的宽厚比限值,看看就明白了
2楼
不错不错不错不错
回复
3楼
应该是你的梁截面高度变化太大了,超过了60mm/m。
回复
4楼
2010的抗规对此好像没有特殊要求了。
回复
5楼
有啊 好想要求的更严格了
回复
6楼
应该是你的梁截面高度变化太大了
回复
7楼
10的抗规对此好像没有特殊要求了。
回复
8楼
截面变化率过大 可能是
回复
9楼
用PKPM的STS模块计算分二种情况:
按CSCS 102:2002验算构件时,其腹板高厚比按CSCS 102:2002第6.1.1条不应大于250 (Q235钢)。
按GB50017-2003验算构件时,其腹板高厚比要符合GB50017-2003第4.3条和GB50011的规定。
所以,你应该是按GB50017-2003验算构件的。
回复
10楼
GB50011-2010上对高厚的要求相对08版有所调整。现在是按构件的抗震等级来控制而不是按设防烈度来控制.
回复
11楼
规范验算选择正确否?
回复