电线电缆过伸缩缝要采取保护措施吗?
yzxgs
yzxgs Lv.4
2006年03月13日 20:10:12
只看楼主

如果要,如何保护?

如果要,如何保护?
免费打赏
dreamboat
2006年03月13日 20:27:50
2楼
要看是什么样的伸缩缝啊和电缆,如果是桥架要安伸缩节,如果是电线要两边加箱,总之是要处理的
回复
秋红
2006年03月14日 10:28:25
3楼
以下是引用yzxgs在2006-03-13 20:10:12.0发表的内容:

如果要,如何保护?[/quot
电线:1 配金属管时,在其中一端留一个接线盒,接线盒与钢管不固定,采用铜丝编织带作跨接地线.
2 配塑料管时,在其中一端留一个接线盒,接线盒与塑料管不固定,没有跨接地线.
配线时在接线盒内预留一定长度的电线.
电缆:1 配金属管时,在其中一端留一个接线箱,箱体大小与电缆的截面相关,接线箱与钢管不固定,
采用铜丝编织带作跨接地线.
2 安装金属线槽和桥架时,要安伸缩节,做法是在其中一端留一个接线箱,箱体大小与电缆
的截面相关,接线箱与钢管不固定,采用铜丝编织带作跨接地线.
敷设电缆时在接线箱内预留一定长度的电线.
回复
dreamboat
2006年03月14日 20:38:25
4楼
很详细的做法,谢谢!
回复

相关推荐