高层建筑筏板基础偏心距e大于0.1W/A怎么处理
zksjdzl
zksjdzl Lv.2
2011年01月12日 23:42:59
只看楼主

小弟现正在做一酒店,15层的,采用筏板基础,基础持力层为强风化岩,fa=600kpa,现因场地限制的原因,筏板不能外挑,导致偏心距e>0.1W/A,JCCAD显示为3.3,请问此情况该如何处理(其中偏心距为0.9米,偏心方向筏板相应边长为21.9米,筏板另一方向边长为40米)不胜感激!

小弟现正在做一酒店,15层的,采用筏板基础,基础持力层为强风化岩,fa=600kpa,现因场地限制的原因,筏板不能外挑,导致偏心距e>0.1W/A,JCCAD显示为3.3,请问此情况该如何处理(其中偏心距为0.9米,偏心方向筏板相应边长为21.9米,筏板另一方向边长为40米)
不胜感激!
免费打赏
mirage666888
2011年01月13日 18:03:12
2楼
非常非常感谢楼主无私的奉献1231232312312asasdads
回复
zksjdzl
2011年01月15日 19:42:23
3楼
呵呵,没人跟帖的?
后来查了有关资料,筏基持力层为高压缩性土时要求没这么的严格,只要零应力区满足要求就可以了。
回复
agan611
2011年07月23日 21:17:38
4楼
高压缩性土?要求没这么高?应该是相反了吧,低压缩性的土
回复
jacwl
2011年07月24日 12:20:37
5楼
最好控制偏心距,外挑对结果影响不大。
回复
liulan011
2011年07月25日 14:50:42
6楼
调整筏板外挑,尽量满足要求
回复
阳光狐狸
2017年08月06日 09:31:45
7楼
哥们你在哪里查了相关资料筏基持力层为低压缩性土时要求没这么的严格,只要零应力区满足要求就可以了啊?告诉我一下吧
回复
岩枫love
2017年09月19日 15:06:00
8楼
小手一抖,金币带走
回复

相关推荐

APP内打开