克莱门特水源热泵高压压力升高,机组制热过程中停机保护,高压过高报警。高压压力2.1MAP,低压压力0.21MAP.水流正常。说售后服务的人员已经进行了检修并且添加了制冷剂,一个月以后再次出现故障。经过氮气打压1.6MAP,从可以的冷凝器水室逐一检测。冷凝铜管没有问题。端子头也没有问题。。。。。。。结果是冷凝器水室端子紧固螺栓的内螺纹凹出现泄漏。哥彻底贝克莱蒙特的机组征服了。真的很给力,新年就遇到了这么崭新的问题。。。。。。

20100901 043.jpg


20100901 044.jpg


20100901 044.jpg


20100901 044.jpg


20100901 045.jpg

免费打赏
chinawang
2011年01月21日 09:47:41
22楼
他的管板如果是用数控加工的话一般不会出现这个问题啊,估计是用摇臂钻做的
回复
zz_2012
2011年01月21日 15:23:15
23楼
现在没几个设备是真正进口的!都是在国内生产的。
回复
desheng001
2011年01月21日 22:21:39
24楼
最后把那个泄漏的洞洞用一条栽丝缠好四氟带堵住了。经过论证不能焊接,要是焊接里面的铜管肯定完蛋。所以后来就用了这个最原始的办法