机房制冷系统排污和检漏安全操作规范
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年06月09日 20:46:15
只看楼主

(一)制冷系统的排污机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。如污物进入压缩机,会造成汽缸拉毛、阀片密封不严,影响压缩机的正常运转。如污物进入节流阀,会造成脏堵。尽管每个设备和管路在安装前都已进行过除锈吹污,但在整个系统安装过程中,很多管道在焊接时还会有些焊渣、铁屑和粉尘从焊口落到管内,通过全系统的排污,即可进一步清除污物。排污时,将系统除进脚以外所有通向大气的阀门和螺塞(丝堵)关闭,待压力上升到0.5~0.6MPa时,用木榔头轻轻敲击管路和容器,然后打开需要吹污的系统管路各设备底部的排污螺塞,使气流急剧吹出,以带出残留在系统中的污物。

(一)制冷系统的排污
机房制冷系统进行排污的目的在于淸除制冷系统中的污物,以免系统中的污物进入压缩机和节流阀。排污工作可按设备、管路分段或分系统进行,直至系统内排出的空气不带有污物为止。其检査方法是在排污口放一张净白纸,当纸上无污点出现时,可认为系统已排干净。
系统排污结束后,应将系统中所有过滤器的滤芯取出淸洗,将所有阀门的阀芯取出,清理阀座内和阀芯上的污物,然后重新装配。
另外在制冷系统全面检修时,也需要用压缩空气将系统中残存的油污、杂质等吹除干净。
(二)制冷系统排污和检漏安全操作步骤
1.将减压阀接在氮气瓶上,用氮气管将氮气瓶减压阀与系统加氨阀门连接起来;
2.打开系统中除连通大气的阀门以外的所有阀门;
3.打开加氨阀门和氮气阀,向系统充氮气至低压部分试验压力;
4.关闭加氨阀门和氮气阀,用毛刷沾肥皂水或洗洁精对所有焊口、管接头、法兰、阀门等连接、密封部位涂抹,进行检漏;
5.找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开低压循环贮液器(或气液分离器)下部的螺塞,排污并放出氮气;
6.补漏,拧上低压循环贮液器(或气液分离器)的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开中间冷却器下部的螺塞,排污并放出氮气;
7.重复上两步操作,直至无漏点;
8.关闭低压循环贮液器(或气液分离器)进液阀和放油阀,关闭排液桶出液阀和放油阀,压缩机吸气阀和放油阀,向系统充氮气至高压部分试验压力;
9.对高压部分检漏,找出漏点,标上记号,找出一批泄漏点后,操作人员位于排污操作安全位置拧开排液桶下部的螺塞,排污并放出氮气;
10.补漏,拧上排液桶的螺塞,重新充入氮气,操作人员位于排污操作安全位置拧开高压贮液器下部的螺塞,排污并放出氮气;
11.重复上两步操作,直至无漏点。