克莱门特水源热泵高压压力升高,机组制热过程中停机保护,高压过高报警。高压压力2.1MAP,低压压力0.21MAP.水流正常。说售后服务的人员已经进行了检修并且添加了制冷剂,一个月以后再次出现故障。经过氮气打压1.6MAP,从可以的冷凝器水室逐一检测。冷凝铜管没有问题。端子头也没有问题。。。。。。。结果是冷凝器水室端子紧固螺栓的内螺纹凹出现泄漏。哥彻底贝克莱蒙特的机组征服了。真的很给力,新年就遇到了这么崭新的问题。。。。。。

