选用高效能冷却塔,补水也可以相应减少么
qingling8387
2011年01月12日 15:21:53
来自于中央空调
只看楼主

如题,选用高效能冷却塔,也可以作为节水措施之一么?

如题,选用高效能冷却塔,也可以作为节水措施之一么?
免费打赏
adingkgb
2011年01月12日 21:53:32
2楼
一般来说,冷却塔的冷却效率要提高,就必须提高单位时间内的冷却水汽化量。
所以,补水量不一定会减少(反而可能增加)
冷却水补水量一般是冷却水循环量的1.5%-3%(包含汽化量和正常的飘散以及溢水等)
回复
jimmy25_
2011年02月23日 13:29:31
3楼
版主说的不错,补水量一般取决于三方面:1.冷却塔循环水的蒸发,一般占循环水量的0.83%;2.飘水率,取决于冷却塔的型式或者某一方面体现质量,一般占0.0015%;3.排污量:由于循环水与大气接触,所以都会产生一定的污染,而且不断蒸发后形成的重离子的沉淀,必须要定时清洗,这个一般是占0.4%。
质量差点的数值可能会比较大,补水量一般是冷却水循环量的1.5%-3%。
回复
enginelam
2011年09月05日 20:27:43
4楼
请问是这样吗,假定循环水量是3000立方每小时,那补水量相应就是3000×0.03=90立方每小时,是吗
回复
meinile
2011年09月06日 08:46:10
5楼
是不是可以采用封闭式冷却塔