单位一台1600KVA的变压器,二次断路器3200A,带3#、4#两个系统,主要负载为4台低压电机(带动矿浆泵),电机均使用了软起动器,正常电流1200A左右,前几天在正常运行中突然二次跳闸,检查未见任何异常,开关当时不能复位,换一台断路器送电后正常工作,仍然是运行的先前的那4台泵,过一会后换下的断路器能复位了。因有电脑记录电机电流曲线,查看曲线结果是跳闸时3#的两台电机电流从正常值突降为0,而4#的两台电机电流从正常值突然升高且超过了量程(160KW电机电流量程为400A,132KW电机为300A),究竟是什么原因导致跳闸,求高手指点,不胜感激。
单位一台1600KVA的变压器,二次断路器3200A,带3#、4#两个系统,主要负载为4台低压电机(带动矿浆泵),电机均使用了软起动器,正常电流1200A左右,前几天在正常运行中突然二次跳闸,检查未见任何异常,开关当时不能复位,换一台断路器送电后正常工作,仍然是运行的先前的那4台泵,过一会后换下的断路器能复位了。因有电脑记录电机电流曲线,查看曲线结果是跳闸时3#的两台电机电流从正常值突降为0,而4#的两台电机电流从正常值突然升高且超过了量程(160KW电机电流量程为400A,132KW电机为300A),究竟是什么原因导致跳闸,求高手指点,不胜感激。
2楼
爱莫能助,等待高人解答,关注关注!
回复
3楼
仅从开关不能复位来看只能是有短路和过电流了。
从更换开关正常可以排除短路故障,只能是有过载的可能了。
回复
4楼
:lol 不清楚。看看
回复
5楼
3#、4#系统,各两台电机,楼主所说的电脑记录的电流,是否4台电机的电流都在一台电脑上记录?你是否严格对比了电流曲线上电流变化的时间?因为看起来应该是这样的:4#系统的电机负荷过高----引起变压器二次侧断路器跳闸---3#系统的电机失电,电流降到0.
看起来应该是负载的原因;但是4#系统的两台电机电流均突然升高,请考虑这两台泵的工艺情况,泵内介质的工况有无突变。
另外低压进线断路器是各种保护是如何设置的?是否有参数设置不当?
回复
6楼
3#系统母线故障,4#系统过载
回复
7楼
首先从楼主帖子,看不出变压器带了几段母线,难道是3#与4#的母线分开的?
然后,如果母线故障,再次送电时楼主说了运行正常呀。难道这个母线故障,很“软”?
另外请楼主补充一下,我不明白矿浆泵是什么泵,请告知泵的类型。
回复
8楼
分析的不错,4#系统过载,使得变压器低压侧开关跳闸,引起3#系统母线失压。
但为什么4#系统的2台都会同时过载?楼主需要进一步提供信息!
回复
9楼
感谢大家!4台电机的电流在同一台电脑上,但数据是从PLC里读取的,几秒才刷新一次,看不出先后顺序来。
回复
10楼
我所在的工厂是生产铁精矿的,由于工艺原因,160KW的电机所带的泵常因进了碎钢球而跳闸,132KW的几乎很少被卡过,再说同时被卡的可能也太小了吧?
回复
11楼
自打重新送电转车到现在已经正常运行好几天了,且一直转的那几台电机,但心里没底啊,担心哪天故障重现