请教大家一个小偏心受压的问题
beckboa
beckboa Lv.3
2011年01月11日 23:21:14
只看楼主

在算一个小偏压构件的时候,按As和As' 未知进行计算,但As和As'算出来是负值。我核算了一下前面的计算,都是对的。就在这关键位置出问题。请教各位,出现负值是什么原因?PS:我是自己笔算一个圆形沉井。在算水平框架受力计算的时候,碰到这个问题。

在算一个小偏压构件的时候,按As和As' 未知进行计算,但As和As'算出来是负值。

我核算了一下前面的计算,都是对的。就在这关键位置出问题。
请教各位,出现负值是什么原因?

PS:我是自己笔算一个圆形沉井。在算水平框架受力计算的时候,碰到这个问题。
免费打赏
天柱
2011年01月12日 06:52:38
2楼
As和As'算出来是负值时,As和As'按最小配筋率取。
回复
liujnu2004
2011年06月08日 11:43:31
3楼
As和As'都是负值,说明不需要钢筋受压,仅需要混凝土就能满足计算,所以钢筋仅需按构造配筋即可。
回复
li765365
2011年06月08日 12:36:36
4楼
你这是什么结构形式 要是框架的 凑合这加上框架梁 梁外伸板 板上砌墙没问题的 再说梁离墙这么近 要不是框架的 没必要加柱子 挑梁就好 要是窗户碍事 就是梁往里挪呗
回复