干式自喷系统是否一定要内充压缩气体吗?
runbird
runbird Lv.3
2002年09月29日 21:28:25
只看楼主

一座II类仓库,内部不设采暖设施,故自动喷淋系统为干式系统。请教各位大哥,可否不设空压机,管道内为无压空气,而将干式阀改为雨淋阀。

一座II类仓库,内部不设采暖设施,故自动喷淋系统为干式系统。请教各位大哥,可否不设空压机,管道内为无压空气,而将干式阀改为雨淋阀。
免费打赏
tonghaoqiang
2002年09月29日 22:57:39
2楼
可以不用充空气
回复
tonghaoqiang
2002年09月29日 22:57:58
3楼
大气即可
回复
泡沫
2002年09月30日 09:02:16
4楼
雨淋阀开启需与报警系统联动,
而干式阀则不用
回复
zjf2002
2002年09月30日 10:45:57
5楼
个人认为不妥:
1 楼上说的工作原理不同.
2 喷头爆开和电信号是否同步?是否会喷头已经爆开而泵还未启动?或泵在喷头爆开前启动?
3 不管从规范还是设计手册,都无此系统.
回复
tonghaoqiang
2002年09月30日 10:55:49
6楼
采用感温感烟装置来启泵
回复
linyinong
2002年09月30日 11:34:48
7楼
干式应充有压气体,预作用系统可以无压.工作原理可看国标89SS175.
回复
runbird
2004年09月20日 23:49:01
8楼
谢谢大家的帮助!
回复

相关推荐