要设计个水池,顶部盖板过车的,求助一下
ku200000
ku200000 Lv.2
2011年01月10日 16:22:06
只看楼主

要设计个水池,顶部盖板过车的,请教一下各位朋友有个5*6m的矩形水池,业主要求顶部可以停车、过车,水池顶面没有覆土1.我是按双向板计算,但是荷载取值是按荷载规范只布20KN/m2的活荷载及自重还是按市政道路设计规范里面,布一均布荷载再加以集中荷载呀?2.混凝土荷载规范里面是均布荷载,没有加集中荷载,按汽车通道和停车库,活荷载类别为消防车;如按城市桥梁设计荷载规范,按城-A级,计算弯矩时,车道荷载的均布荷载标准值取22.5KN/m,计算剪力时,均布荷载为37.5kN/m,加集中荷载140KN

要设计个水池,顶部盖板过车的,请教一下各位朋友
有个5*6m的矩形水池,业主要求顶部可以停车、过车,水池顶面没有覆土
1.我是按双向板计算,但是荷载取值是按荷载规范只布20KN/m2的活荷载及自重还是按市政道路设计规范里面,布一均布荷载再加以集中荷载呀?
2.混凝土荷载规范里面是均布荷载,没有加集中荷载,按汽车通道和停车库,活荷载类别为消防车;
如按城市桥梁设计荷载规范,按城-A级,计算弯矩时,车道荷载的均布荷载标准值取22.5KN/m,计算剪力时,均布荷载为37.5kN/m,加集中荷载140KN
想知道计算弯矩时,需要加集中荷载么?
3.或者是这样:均布荷载只需就算板自身荷载加上2.5的均布活荷载。然后,加上集中荷载,集中荷载取最大过车车辆的最大轮压,分布到最不利的地方来计算。两者叠加。
不知道哪个对?
免费打赏
dadienqing002
2011年02月05日 16:48:26
22楼
兔年吉祥,新年快乐
回复
天三
2011年02月05日 17:57:32
23楼
取最大集中荷载,现在载重车哪里都敢去,八九十年代按单轮5T集中荷载,区大一点吧,好在工程量不大。
回复
haiwang-163
2011年02月06日 13:01:49
24楼
你可以参考一下,上面过车的化粪池的图集里顶板的情况。应该有一定的参考价值。
回复
liwenfengok
2011年02月21日 11:33:49
25楼
我按照荷载规范取的35kN/m2,感觉应该没问题了 呵呵
回复
lgt114529493
2011年06月03日 16:50:04
26楼
受教了,看来我还得多学习啊!
回复
weiping4808
2011年08月19日 11:36:26
27楼
不错,帮助挺大的,刚好我遇到这样一个问题,通过这个例子,我决绝问题了
回复
cdh1860
2011年08月19日 17:34:28
28楼
这个是按建筑荷载取还是桥梁规范啊?
回复
z40446
2013年11月11日 14:39:42
29楼
看了一下,学习了
回复
蹦跶131
2016年04月21日 14:17:42
30楼
phlyman 发表于 2011-1-16 15:40 发个以前看到过的有关此类问题的论文,lz可以参考一下,希望有所帮助~~非常感谢楼主分享