室内电缆穿钢管埋在混凝土地面里暗敷设
tnc
tnc Lv.10
2011年01月10日 11:53:58
只看楼主

室内电缆穿钢管埋在混凝土地面里暗敷设,如果从排水沟底面交叉穿过,钢管上皮距离沟底要多少?

室内电缆穿钢管埋在混凝土地面里暗敷设,如果从排水沟底面交叉穿过,钢管上皮距离沟底要多少?
雨后悠悠看晚晴
2011年01月10日 12:11:55
2楼
5.4.5 ---2 地中埋管距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基不宜小于1.0m;距排水沟底不宜小于0.3m。
回复
tnc
2011年01月10日 13:35:42
3楼
哥,你说的是室外,我说的是室内啊
回复
tnc
2011年01月10日 13:40:33
4楼
哥,你室内埋管都埋0.5m啊

看看这个,
14.2.6 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表现的距离不应小于15mm;
回复
liulangdefeng66
2011年01月10日 15:09:46
5楼
室内电缆一般埋深要300
回复
tnc
2011年01月10日 17:09:44
6楼


彻底晕了!
穿管埋在底层你都是按照300做的?埋在楼板里呢?兄弟拿出个规范看看?
回复
shiner2010
2011年01月10日 17:12:46
7楼
按照规范来,室内室外是一样的。
回复
lingxuct
2011年01月10日 17:31:14
8楼
支持4楼!

“排水沟底面交叉穿过”,楼主的室内还有“排水沟”?沟深是多少?
回复
tnc
2011年01月10日 18:31:29
9楼
沟深是500啊,电缆沟沟深500多,有不到100的高差,正好可以利用,不知道可以不。
回复
tnc
2011年01月10日 18:36:09
10楼


室内也是按照300深?你都这样做的?
回复
zhaomingfrancis
2011年01月11日 10:45:58
11楼
期待结果~~
回复

相关推荐

APP内打开