考考你的经验:热水锅炉,怎么烧暖气片也不热
laoweixiugong
2011年01月09日 22:39:01
来自于采暖供热
只看楼主

有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)。怎么烧暖气片也不热。经检查:1.锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。2.循环泵(包括水箱)运行正常。不存在泵和水箱不合理的情况。3.整个系统管路畅通,无阻塞、无泄露、无集气。整个系统的管线(包括任何管路)无任何故障。4.整个系统不存在缺水问题。5.管路安装无瑕疵。不存在安装错误和技术错误。6.暖气片无覆盖,无遮挡。无影响散热因素。

有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)。怎么烧暖气片也不热。
经检查:
1.锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。
2.循环泵(包括水箱)运行正常。不存在泵和水箱不合理的情况。
3.整个系统管路畅通,无阻塞、无泄露、无集气。整个系统的管线(包括任何管路)无任何故障。
4.整个系统不存在缺水问题。
5.管路安装无瑕疵。不存在安装错误和技术错误。
6.暖气片无覆盖,无遮挡。无影响散热因素。
7.所有阀门、排气阀等均按标准规程开启(或关闭)到位。已经排除各种阀门、开关等可控部件存在任何问题。
8.已排除所有电气相关的任何故障。

暖气片就是不热。用手摸暖气片与环境温度相同。

请问是什么原因??
免费打赏
雨露天阶
2011年01月10日 02:08:51
2楼
该散热器位于循环泵吸入口,理论上说为定压点位置,供回水无法循环。
回复
xyb-hacking
2011年01月10日 09:12:45
3楼
1 有一2吨热水锅炉,仅仅带一组暖气片(钢铝复合75×60×500,10柱)
2 锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。

从上面两点来看,咱这锅炉是在做什么呢?1.4MW的热水锅炉,在无故做功,散热器理论散热量也就1KW以内吧,这两个数值是不是非常不匹配呢!
我还有疑问,这个锅炉是不是还提供生活热水供应?热水使用后,补水点位于散热器的上游,就说补完的冷水通过散热器了,这肯定热不了。
回复
zy.wind
2011年01月10日 09:17:33
4楼
等着看楼主解释
回复
laoweixiugong
2011年01月10日 11:36:13
5楼
2楼:不存在定压点这个问题,可以排除。水循环无任何问题。
3楼:锅炉仅仅为这一组暖气运行,无其它任何负载。运行正常,无技术上问题。
全天24小时都不停烧,任何时候暖气片都是不热。与补水无关。
回复
w542131241
2011年01月10日 12:38:22
6楼
采暖门外汉请教:“门管90℃,回水管为室温”中“门管”是什么东东?

1、是否热量在进暖气片前就消耗了(如供水管未保温等)
2、是否负荷过大(如放在冷水中或者室外),而锅炉小了?
回复
zhongwenxunshen
2011年01月10日 12:56:19
7楼
~~~这个问题,还真奇怪哎
回复
zhangby1974
2011年01月10日 13:03:49
8楼
1.锅炉24小时运行,运行正常,门管90℃,回水管为室温。

锅炉热量都散到哪里去了?
回复
xyb-hacking
2011年01月10日 13:15:30
9楼
我引用6楼说法,是不是真的供热管线没有保温?而且输送距离较远!如果不是确实很奇怪,一个1400KW的锅炉,能把水烧到90度,而末端散热只有区区1KW不到,那这90%多的热能去哪了?很不合科学原理啊!还有水是循环的吗?我怀疑是不是烧的是死水了。
回复
liubinqiao
2011年01月10日 15:34:09
10楼
所有的锅炉都有个最小运行负荷,你这么小负荷都没到他的最小运行负荷,锅炉怎么运行,锅炉就是个傻子系统,这么小的负荷不可能运行的,
回复
hjh512
2011年01月10日 15:57:18
11楼
很简单 你去把水泵的工作电流测了 再把额定电流也 发上来 就行了
回复