21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?有什么办法能避免楼板受伤?请各位指教指教啊[ 本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
21梯级跨度较大的现浇楼梯压在楼板上可行吗
楼梯的一端挂在梁上,一端压在楼板上(压在中间应该是楼板扭力最大的位置吧)超过楼板承重的N倍了
楼梯的下端压在楼板上超重是一定的了,但是否已经危及楼板呢?
有什么办法能避免楼板受伤?
请各位指教指教啊
[
本帖最后由 henryal 于 2011-1-10 22:33 编辑 ]
62楼
楼梯估计那边有问题
回复
63楼
这个应该是从楼面上直接起的楼梯啊,居然还有正规的实际图纸!
回复
64楼
那上面贴出的有计算过程的一定是做工程设计的,按照理论即使能承担相应的荷载,但是感觉不符合相关设计规范规定的要求!
回复
65楼
建议复核、加固
回复
66楼
需要计算,并把图纸的配筋量核算一下,一般来说不地震也没有多大危险地
回复
67楼
钢筋混凝土楼梯就有点悬,长期下去楼板部分应该会出现裂缝,如果换成钢楼梯就没啥问题了。
回复
68楼
图纸有没有经过会审啊?竟然能通过。放水放的:L 也太狠了吧
回复
69楼
图纸有没有经过会审啊?竟然能通过。放水放的:L 也太狠了吧
回复
70楼
非得弄钢砼的吗?扒了,拼几个铁架做楼梯不是一样吗
回复
71楼
非得弄钢砼的吗?扒了,拼几个铁架做楼梯不是一样吗
回复