有一台10kv,1000kva变压器,用YJLV 3*25电缆配线,能够正常使用吗?欢迎大家讨论!
有一台10kv,1000kva变压器,用YJLV 3*25电缆配线,能够正常使用吗?欢迎大家讨论!
2楼
10kv,1000kva变压器的一次电流是57.7A,YJLV 3*25电缆的载流量是100A.
回复
3楼
我想不能用。
我们那里1000kVA的变压器高压电缆是75mm2,设计时还需校验短路电流情况下,电缆的动稳定和稳定。
回复
4楼
不能用! 太细了
回复
5楼
对,10kv,1000kva变压器的一次电流是57.7A,而YJLV 3*25电缆的载流量是110A。载流量是变压器额定电流的将近2倍,考虑温度系数、短路电流的情况下,我想应该能用了,并在我单位已有应用。大家说呢?!
回复
6楼
忘记告诉大家了,配线距离只有20多米!
回复
7楼
我们这里供电公司,这个容量一般让选75mm2
回复