关于多联机冷媒配管管径的确定 求解
congjialin
congjialin Lv.2
2011年01月08日 10:32:07
来自于中央空调
只看楼主

每台机器上都有明确标出气管和液管的管径,现举一例说明,求解答:四台风管机12.5KW ,气/液管径均为9.5/15.9;连接一台室外机45KW,气/液管径为12.7/28.6。请问分支器之间的管径依次为多少?

每台机器上都有明确标出气管和液管的管径,现举一例说明,求解答:四台风管机12.5KW ,气/液管径均为9.5/15.9;连接一台室外机45KW,气/液管径为12.7/28.6。请问分支器之间的管径依次为多少?
免费打赏
lqm820102
2011年01月13日 09:50:26
22楼
这个真是不太清楚,和各位大侠学学学习学习了~
回复
jijianlian
2011年01月13日 13:29:08
23楼
路过,学习下
回复
xiaotang1984
2011年01月14日 10:18:42
24楼
还是直接查厂家的样本来设计比较好!
回复
hollandfsb
2011年01月14日 10:54:36
25楼
看技术资料啊,看那根冷媒管下游的室内机总容量多少,再对照技术资料就行啦。估计不同厂家的会有不同
回复
lingme
2011年01月15日 15:34:03
26楼
楼主要加油了,根据厂家的不同设备,配管可能会有些许出入,但还要分系统,制冷剂R22和R410a的铜管也不一样,同样制冷量,用R22多联机系统比用R410a多联机系统配管要大一个型号。查厂家设计选型手册!
回复
liuwei_b1
2011年01月15日 21:31:04
27楼
这个必须参考该品牌机组的厂家技术手册
或者看看厂家所提供的专用分歧管
一般分歧管的规格都是固定的,两根支管是多大的直径,那么一根总管的直径也是对应规格的
回复
qingyun323
2011年01月17日 14:54:39
28楼
多联机也要按冷媒来分吧,情况都不一样啊,而且还要按压缩机分数码涡旋式和直流变频式的,管径都不一样
回复
qingyun323
2011年01月17日 15:04:10
29楼
从主机的主管开始计算:
直流变频多联机(R410A)
第一段,φ28.6/12.7;第二段,φ28.6/12.7;第三段,φ22.2/9.52;

数码涡旋多联机(R22)
第一段,φ34.9/15.9;第二段,φ34.9/15.9;第三段,φ28.6/12.7;

以上参考的《格力中央空调选型手册》上册
回复
0755.008
2011年01月18日 12:37:46
30楼
首先应该先标气管,然后是液管 所以应该是15.9/9.5

然后,根据选型手册你所画的这个图上的管径应该是


1- 22.2/9.52 2-28.6/12.7 3-28.6/12.7
回复
joe350
2011年01月19日 17:22:30
31楼
看看厂家的样本,都比较详细~~~
回复