关于多联机冷媒配管管径的确定 求解
congjialin
congjialin Lv.2
2011年01月08日 10:32:07
来自于中央空调
只看楼主

每台机器上都有明确标出气管和液管的管径,现举一例说明,求解答:四台风管机12.5KW ,气/液管径均为9.5/15.9;连接一台室外机45KW,气/液管径为12.7/28.6。请问分支器之间的管径依次为多少?

每台机器上都有明确标出气管和液管的管径,现举一例说明,求解答:四台风管机12.5KW ,气/液管径均为9.5/15.9;连接一台室外机45KW,气/液管径为12.7/28.6。请问分支器之间的管径依次为多少?
免费打赏
congjialin
2011年01月08日 10:48:03
2楼
发个图说明一下 未命名.jpg  123处的管径是多少
回复
congjialin
2011年01月08日 10:50:27
3楼
请大师指点迷津 :handshake
回复
congjialin
2011年01月08日 11:06:12
4楼
:(  怎么没人理俺啊
回复
胖次胖次
2011年01月08日 17:13:55
5楼
首先应该先标气管,然后是液管 所以应该是15.9/9.5

然后,根据选型手册你所画的这个图上的管径应该是


1- 22.2/9.52 2-28.6/12.7 3-28.6/12.7
回复
villagerchan
2011年01月08日 18:30:03
6楼
各个厂家的可能不一样,建议你参考厂家样本
回复
adingkgb
2011年01月08日 23:44:41
7楼
这个必须参考该品牌机组的厂家技术手册
或者看看厂家所提供的专用分歧管
一般分歧管的规格都是固定的,两根支管是多大的直径,那么一根总管的直径也是对应规格的

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-1-9 11:23 编辑 ]
回复
gtbilly
2011年01月09日 00:23:40
8楼
看你是哪种产品了,大部分配管尺寸都是确定的,部分厂家有细微差别,厂家送样本的时候一般会搭配一套技术手册,上面很详细,可找厂家要手册,或者找厂家帮你配。。。。。
回复
sanwhy
2011年01月10日 16:44:43
9楼
这就是传说中的分歧,艾,我见的都是一拖一的
回复
gnailgnahz
2011年01月10日 22:44:48
10楼
这就是传说中的分歧,艾,我见的都是一拖一的
回复
wgj1207
2011年01月11日 10:08:25
11楼
顶6楼的兄弟,虽然各个厂家规格相差不大,但还是要严谨些,确定正确尺寸为好。
回复

相关推荐

APP内打开