管道的强度性试验和严密性试验在根本上有什么区别?
wode0418
wode0418 Lv.10
2011年01月08日 07:42:55
只看楼主

管道的强度性试验和严密性试验在根本上有什么区别啊,我觉得做了强度性试验就不用做严密性试验了,不都是看是否有漏气吗,强度性试验的时候就不都看出来了吗。请给我说一下我的观点是否正确啊,望指正。

管道的强度性试验和严密性试验在根本上有什么区别啊,我觉得做了强度性试验就不用做严密性试验了,不都是看是否有漏气吗,强度性试验的时候就不都看出来了吗。请给我说一下我的观点是否正确啊,望指正。
sinvl
2011年01月08日 10:45:58
2楼
强度试验是检验管道系统的承压能力的,而且关注的是管道系统在出现意外情况下的承压是否满足要求。所以强度试验的使用压力是比较大,通常是设计压力的1.5倍或者是2倍。
而气密性试验主要才是关注的系统是否漏气,所使用的压力也比较小,一般是设计力的1.15倍或者是1.5倍。
在强度试验的时候,如果出现压力下降(漏气),但是系统没有漏水,一样是符合要求的。
回复
cqyachang
2011年01月08日 11:51:09
3楼
:kiss: 张知识了。那么压力测试可谓是一举两得呀
回复
dixondixon
2011年01月08日 13:29:35
4楼
路过,学习了。
回复
guangyangjj
2011年01月08日 14:13:51
5楼
非常感谢 :) :) :)
回复
北极冰点
2011年01月09日 15:11:01
6楼
强度试验一般用于给水承压管道,密闭试验一般用于非承压管道,如排水管或清水池,不知道对不对。
回复
aver-2
2011年01月09日 15:43:58
7楼
二楼牛人!..........
回复
yzc0407
2011年01月09日 22:31:01
8楼
看一眼就知道二者的区别了:)
回复
tian225127
2011年01月10日 11:45:01
9楼
强度试验是检验管道系统的承压能力的,而且关注的是管道系统在出现意外情况下的承压是否满足要求。所以强度试验的使用压力是比较大,通常是设计压力的1.5倍
回复
suchengsky
2011年01月10日 12:33:55
10楼
最好还是准找 相关的规范 比如验收规范
回复
laosanlinzhen
2011年01月10日 17:43:49
11楼
给水管道 基本上就做个耐压试验 ,有些做得到位的 阀门会做密闭试验