具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开???各位同僚对这句话作何理解呢??
具有独立基础的排架、框架结构,当设置伸缩缝时,其双柱基础可不断开???
各位同僚对这句话作何理解呢??
2楼
首先要弄清伸缩缝的性质。
1。若是为避免混凝土固化时的水化热引起混凝土的裂缝,可不必留伸缩缝,设后浇带即可。
2。若是因温差而设伸缩缝,基础可不设,因地下温差相对较小。且上部伸缩缝也不必每层都设,近顶层设就可以了。
回复
3楼
地上的混凝土构件由于温差变化大,内应力分部不均。
地下的混凝土构件由于温差变化小,内应力分部均匀。
所以设置伸缩缝,基础无需断开。
回复
4楼
可以不分开
主要是地下的受温度变化不比地上
回复
5楼
楼上的各位的答案都很准确啊!学习!
回复