情况如下: 35KV变电站里的 10KV出线柜到 车间变压器站距离有 200米远。控制电缆和高压电缆一起埋地敷设。请问这个控制电缆应该用几芯什么型号的电缆?
情况如下: 35KV变电站里的 10KV出线柜到 车间变压器站距离有 200米远。控制电缆和高压电缆一起埋地敷设。请问这个控制电缆应该用几芯什么型号的电缆?
2楼
去看10KV柜子的图纸呀,一般么一台出线柜两根是轻瓦斯的接点,两根是重瓦斯的接点,在备用四根,就8芯BV-1.5平方的控制电缆就行了。
回复
3楼
随一次电缆敷设到变压器处的控制电缆,都是用于非电量保护的。其中一般有重瓦斯、轻瓦斯、高温、超高温。由于可以有一个公共端,所以需要使用5芯。再备用2-3芯。可以采用KYJV22-450/750V 8*1.5电缆。
回复
4楼
是变压器温控器的接线吗?建议用KVVP型,如果电缆要过马路,或上面有重物,有动物咬的情况,用KVVP22的铠装控缆。与高压电缆之间要有250mm以上间距,中间用砖竖置。
回复
5楼
变压器的非电量保护,一般考虑二个非电量(接点),用不少于6芯的控制电缆KVV22-0.5/0.75KV 6X1.5或8X1.5的,KVVP是铜屏蔽软电缆,性能更好一点。
回复
6楼
感谢各位回答
说明我们这边是 干式变压器。总包建议 KVVP22 8×2.5平方的 的线。
我觉得 2.5平方的是不是有点大了 。只是温度传输,电流又没有多大。
[
本帖最后由 hzieezsy 于 2011-1-7 19:50 编辑 ]
回复
7楼
:) :) :) 学习
回复
8楼
不是原则问题,按照设计意见办理。
回复
9楼
可以用KVVP 1.5线径的,除了使用芯再带一根备用芯.
回复
10楼
综合版主和大家的意义,我个人意见与总结:
随一次电缆敷设到变压器处的控制电缆,都是用于非电量保护的。需单独穿管敷设。
其中一般有重瓦斯、轻瓦斯、高温、超高温。由于可以有一个公共端,所以需要使用5芯电缆。建议用KVVP型,如果电缆要过马路,或上面有重物,有动物咬的情况,用KVVP22的铠装控缆。与高压电缆之间要有250mm以上间距,中间用砖竖置(或加隔板),否则应有400mm以上的间距。
为注册而奋斗
[
本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-8 14:47 编辑 ]
回复
11楼
楼上总结的很好,用KVVP22,250mm距离,放砖
回复