关于刚重比的问题,请教各位
cxjr
cxjr Lv.3
2011年01月06日 22:11:33
来自于PKPM
只看楼主

小弟最近在做一个工程,30层的剪力墙结构,在结构初步设计时,场地类别定为3类,今天地质勘察报告到手,场地类别为2类,重新算了一遍,发出刚重比变小了。这里要声明,是用SATWE算的,除场地类别之外,其他参数没有任何变化。请各位大虾告诉小弟这是为何?是不是SATWE本身的问题?我觉得刚重比是结构本身的特性,和外力没有任何关系啊。

2011年01月07日 08:13:37
2楼
本人也对楼主的问题感到疑惑
不过仔细与规范对照 这里面有个关键问题
楼主没注意 就是Di*Hi/Gi
其中Di的计算是根据剪力与位移的比值得到的
那么改变场地类别就改变了地震作用
剪力与位移都重新计算再作比值
这个差别是有的
回复
boy0001986000
2011年01月09日 21:37:13
3楼
应该是好的地质 对地震的放大作用不大 水平地震剪力变小 力矩减小 理论上而已