抗震规范6.2.4条中,关于梁端截面组合的剪力设计值调整公式(6.2.4-1)中,关于VGb的取值。09年一级结构工程师专业考试第四题中涉及到此值的计算。VGb为梁在中立荷载代表值作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值。本人认为可直接按5.1.3条计算得到,即自重标准值+0.5*可变荷载组合值之和。答案却在上述基础上按5.4.1条乘以1.2的重力荷载分项系数。请高手指教,这里要不要承1.2。谢谢!
自重标准值+0.5可变荷载组合出来是重力荷载代表值,还是标准值,乘1.2才是设计值。
类似的还有剪力墙算轴压比时的N
回复
3楼
但是抗震规范6.2.4条的解释中,VGb为梁在重力荷载 代表值 作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值,怎么理解啊?
回复
4楼
按照5.1.3条 建筑的重力荷载代表值应取结构和构件自重标准值和可变荷载组合值之和。这样求出的就是6.2.4条的重力荷载代表值啊
回复
5楼
VGB要用重力荷载 代表值 作用下,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值,是设计值。要区别于不考虑地震作用基本组合的设计值
回复
6楼
我明白了,很感谢你的指导!祝一切顺利!
回复
7楼
要乘以1.2:lol
回复