中央空调采暖出水温度过高?
blackgirl_1983
2011年01月06日 17:27:11
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统末端总冷量1032KW,主机风冷模块共660KW,水泵流量为160立方,32米扬程。晚上经常出现出水温度过高。厂家售后服务认为是不是水泵扬程选小了。系统分9个管井,共13层,到屋顶高为39.3米。单程最不利环路为117米。

中央空调系统末端总冷量1032KW,主机风冷模块共660KW,水泵流量为160立方,32米扬程。晚上经常出现出水温度过高。厂家售后服务认为是不是水泵扬程选小了。系统分9个管井,共13层,到屋顶高为39.3米。单程最不利环路为117米。
免费打赏
xlgjjj
2011年01月13日 00:40:47
12楼
:kiss: :call: :Q 看看

[ 本帖最后由 xlgjjj 于 2011-1-13 00:43 编辑 ]
回复
xuzeyu1983
2011年01月13日 10:43:27
13楼
赞成11楼加12楼的意见
回复
yl_8604
2011年01月13日 16:25:02
14楼
晚上冷负荷较少。
要么就是回水流量有问题,要么就是主机载荷没自动调节。
回复
gtbilly
2011年01月13日 18:03:11
15楼
最不利环路117m,水泵扬程选大了,20几米就够了,造成水泵超流量运行,末端阀门要开小才能做到平衡,这样就造成阀门微动平衡度就打破的现场,调到水力平衡有难度了,而且九个水井,管路之间平衡能力更是雪上加霜。。。水泵能耗增加,做工不出力,而且噪声也加大了。。。设计人员的通病啊,千篇一律的选30多米扬程,要不得哦。。。
回复
swj121048
2011年01月14日 08:56:37
16楼
同意,主机的自动控制系统没做好,主机的输出功率没有根据实际负荷的变化来调整启动数量,控制器参数没调节好!!!
回复
灰衣如故
2011年01月14日 09:10:16
17楼
出水温度高,高到什么程度?是高到60多度出保护,还是说别的问题?
而且出水温度高,你室内效果怎么样?是好还是不好?
再有就是你设定出水温度是多少?机组有没有按你设定温度卸载或者是你这个出水温度还没有到达设定值?
说不清楚没法讨论。
回复
yzhyymyjs
2013年04月21日 00:26:26
18楼
我举双手双脚赞成15楼的说法!
回复
ntwto1910896220
2013年05月03日 15:56:31
19楼
新手,学习中,看了楼上了解了一点,谢谢!:victory:
回复
zelong110
2013年05月04日 20:13:21
20楼
风机盘管YGFC08YGFC12
回复