中央空调系统末端总冷量1032KW,主机风冷模块共660KW,水泵流量为160立方,32米扬程。晚上经常出现出水温度过高。厂家售后服务认为是不是水泵扬程选小了。系统分9个管井,共13层,到屋顶高为39.3米。单程最不利环路为117米。
中央空调系统末端总冷量1032KW,主机风冷模块共660KW,水泵流量为160立方,32米扬程。晚上经常出现出水温度过高。厂家售后服务认为是不是水泵扬程选小了。系统分9个管井,共13层,到屋顶高为39.3米。单程最不利环路为117米。
2楼
建筑功能是什么?只是晚上出水温度高?
很多很多的问题,楼主还是把系统以及问题介绍的详尽一些,最好有图纸。
回复
3楼
660KW是制冷量,720KW是制热量。功能是酒店(客房,大堂,会议室)
回复
4楼
中央空调系统末端总冷量1032KW,主机风冷模块共660KW。 系数怎么选择的真么小啊 最后够吗???
回复
5楼
只是晚上出水温度高吗,回水温度是怎么样的,应该不会和水泵扬程扯上关系。好像是水流量的问题吧
Q=CxMx供回水温差
回复
6楼
如果是水泵选型有问题的话,那就不单单是晚上会有问题了。
回复
7楼
这和水泵扬程没有关系,正常来说应该是主机的自动控制系统没做好,主机的输出功率没有根据实际负荷的变化来调整启动数量。
回复
8楼
你的图我没有看太清楚,但从理解上,晚上的热负荷应该高才对,怎么会水温反而高呢?
回复
9楼
别听厂家忽悠,就是他设备的事,来了就知道推卸责任,一点问题解决不了。
回复
10楼
从这个情况来看。有很多种原因,基本经常发现的故障是:第一主机上的总水管水量分布不均匀,每台主机的进水流量不平衡。第二,末端电磁二通阀设置太多,水流量回水不均。第三点,就是要么换热器堵住。
回复
11楼
主机变频调节问题