民用电气规范与火灾自动报警规范的矛盾
yuanxiaini
yuanxiaini Lv.3
2006年03月10日 14:20:30
来自于防雷减灾
只看楼主

民用建筑电气设计规范第24.2.2.2条第三例规定,一类高层建筑地下室,地下车库及多层建筑的底层汽车库(超过25台),必须装设火灾探测器。但是在《汽车库修车库停车库防火规范》中车库的分类以车辆台数来定,50台以下为四类车库。并且没有规定四类车库要做设火灾探测器。那就是说一类高层中,汽车库台数小于50台时不需要做火灾探测器。

2006年03月10日 15:07:15
2楼
首先要根据<报警规范>按一类高层设置
回复
李兴龙机电科技
2006年03月10日 15:11:21
3楼
民规算甚?
回复
wuxianchuangyi
2006年03月10日 23:46:50
4楼

耽误点时间,翻翻书,先看清楚楼主说的那条再说民规算不算甚的问题

楼主,先不说其它规范,就说你引用的这条民规,跟您理解的意思正好相反,麻烦你多读几遍
回复
bigshoes
2006年03月13日 01:40:48
5楼
民规24.2.2.2规定三种情况要设:
第一:一类高层建筑地下室
第二:地下车库
第三:多层建筑的底层汽车库(超过25台)

而汽车库规范要求第1、2、3类车库设报警
第4类不设。

LZ注意,这第4类是什么样的车库才是第4类?不单单是停车数量吧~(我在家里,手头没那本规范,不过我印象中有好几个条件才是4类车库)
回复
yuanxiaini
2006年03月13日 09:27:25
6楼
车库规范中明确说明是以车辆数量来定车库的类别的,我也觉得非常的不合理,因为他没有考虑到建筑的等级。如果我建筑的高度超过400米,车辆台数也不超过50辆,难道也是4类车库?
回复
wuxianchuangyi
2006年03月13日 11:58:23
7楼

做设计不要指望一本规范就解决所有问题,各个规范侧重点不同,当然编写人员的出发点也不同。
回复
李兴龙机电科技
2006年03月13日 15:30:09
8楼

有时间我也不会看民规.
回复
wuxianchuangyi
2006年03月13日 17:29:25
9楼
不做民用建筑不看也没什么了。但既然不看,也不好妄言评价。
回复
大鼻山
2006年03月13日 20:56:54
10楼
根据高规,一、二类高层的“经常有人停留或可燃物较多的地下室”应设火灾报警系统。
搞设计,首先看国标怎么说,其次才参考行业标准或地方标准。
回复
yuanxiaini
2006年03月17日 19:05:26
11楼
我也知道,可是甲方就是牛,说如果不把地下车库烟感取消的话就不来拿图纸,然后一直吵到院长那里去。我的天啊!