求关于厂房是否上“火灾自动报警”规范解释
henryhan316
2014年11月19日 09:21:50
只看楼主

“《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 11.4.1 3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;”要上“火灾自动报警”。本人现有一丙类厂房,主要经营铝塑窗加工,面积5126平方,现有疑问是否上“火灾自动报警”,给排水及暖通专业不上喷淋及机械排烟,现按照上述规范条文,光考虑建筑面积,应上“火灾自动报警”,但考虑“制鞋、制衣、玩具等厂房”,施工厂房不属于该条文类型制鞋、制衣、玩具性质的厂房,条文解释也没有具体说明,现在很疑惑,应该怎样去理解。求大师指点。

“《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 11.4.1 3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;”要上“火灾自动报警”。本人现有一丙类厂房,主要经营铝塑窗加工,面积5126平方,现有疑问是否上“火灾自动报警”,给排水及暖通专业不上喷淋及机械排烟,现按照上述规范条文,光考虑建筑面积,应上“火灾自动报警”,但考虑“制鞋、制衣、玩具等厂房”,施工厂房不属于该条文类型制鞋、制衣、玩具性质的厂房,条文解释也没有具体说明,现在很疑惑,应该怎样去理解。求大师指点。
免费打赏
lelexiaoyang
2014年11月19日 10:33:47
2楼
GB 50016--2014和火规一并看
回复
turelhk
2014年11月19日 16:37:47
3楼
应该不用。新火规56页有个附录D,火灾探测器的具体设置部位,第14条“甲,乙类生产厂房及控制室”。你这个是丙类厂房,我觉得应该不用做。
回复
飘泊的云
2014年11月19日 17:23:01
4楼
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;”要上“火灾自动报警” ,
面积是定厂房的,不是制鞋、制衣、玩具等厂房,超过面积了也不用上
回复
云飘飘
2014年11月20日 06:33:58
5楼
丙类、劳动密集型,应该要上的。
回复
dvd
2014年11月20日 08:24:08
6楼
就按《建规》规定即可!
回复
丶shylen
2014年11月20日 09:38:17
7楼
既然建筑那边定性为丙类厂房就表示有易燃物品,有易燃物品最好还是做上
回复
garnetdcd
2014年11月20日 12:17:52
8楼
丙类厂房,规范就没说清楚过。
要看下有无地方规定,有的地区,建委有文件规定丙类厂房必须上火灾报警系统。
还有,铝塑窗为什么是丙类?可否找建筑专业商量一下
回复
ljphb
2014年11月21日 10:50:57
9楼
不设,见防火规范
回复
pu800863
2014年11月21日 14:48:48
10楼
不用 建议保留安装位置
回复
chunhuaxingxing
2014年11月21日 16:49:33
11楼
路过看看了。
回复

相关推荐