从第7部分 住宅建筑火灾自动报警系统来看,是要求高层住宅的室内也要设置探测测器了么,卧室和起居室还有厨房,以前做消防的时候从来没在户内设置过探测器啊
从第7部分 住宅建筑火灾自动报警系统来看,是要求高层住宅的室内也要设置探测测器了么,卧室和起居室还有厨房,以前做消防的时候从来没在户内设置过探测器啊
2楼
我的理解就不是这样,首先需不需做是不是依据这本规范的问题,第二,这只是说如果住宅要做自动报警就按这样来做而已。
回复
3楼
主要设计燃气泄漏探测器
回复
4楼
先解决需要不需要火灾报警的问题,看各种防火规范和民规;如果需要做火灾报警,再看这本13版新规范。
回复
5楼
新《火规》对住宅建筑没有规定,哪一类住宅一定要设计火灾自动报警,哪一类住宅建筑只在公共走道设计,哪一类住宅建筑户内及公共走道设计都要设计,哪一类住宅建筑可不设计火灾自动报警系统,所以新《火规》出来后,设计人员对住宅设计不知怎么办,按新《火规》将住宅建筑所有户内、公共走道等部位都设计烟感探头,加大甲方投资,不设计又不符合规范,不知如何是好,真好为难。
回复
6楼
同样的迷惑,求大神指点
回复
7楼
合并后的《建规》有明确规定,建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。
建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。
回复
8楼
个人认为套内宜设置又不是应设置,住宅套内吸烟引起误报怎么办?探测器巡检一闪一闪也是影响生活的呀。个人认为套内设计燃气泄漏探测器即可,或者套内预留火灾探测器接口,如果业主想接入,那就统一管理接入。
回复
9楼