《火灾自动报警系统设计规范》图示27页疑惑
lyf830619
lyf830619 Lv.9
2015年12月23日 11:03:25
只看楼主

如下图所示:1.由于改动了启/停回路,是否导致就地手动控制无法停止。2.10D303-2~3《常用电机控制电路图》2010年合订本里面的没有这个问题。

如下图所示:
1.由于改动了启/停回路,是否导致就地手动控制无法停止。
2.10D303-2~3《常用电机控制电路图》2010年合订本里面的没有这个问题。

1.png

1.png

maomaohello
2015年12月23日 16:51:12
2楼
我觉得应该消防室的手动控制和就地手动控制是连锁关系,消控室手动启动的泵,只能由消控室来停止
回复
苯笨
2015年12月24日 08:53:39
3楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-24 14:29 编辑

错误回答。

图画错了,把33,34间的QAC1取消. 改为KA1.
回复
lyf830619
2015年12月24日 09:18:21
4楼
现在是就地启动后,就地无法停止
回复
苯笨
2015年12月24日 09:22:51
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-24 14:29 编辑 心电天下 发表于 2015-12-24 09:18 现在是就地启动后,就地无法停止错误回答。把33,34间的QAC1取消.改为KA1.把端子排上的接线断开。改为KA1.图画错了。
回复
lyf830619
2015年12月24日 09:23:14
6楼
苯笨 发表于 2015-12-24 08:53 图画错了,把33,34间的QAC1取消.如果取消QAC1的33,34,还不如不改原来的自动保持的按钮呢,不是吗?当时王浩解释是为了防止消防控制室断线才这么改。
回复
苯笨
2015年12月24日 09:25:44
7楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-24 14:29 编辑 心电天下 发表于 2015-12-24 09:23 如果取消QAC1的33,34,还不如不改原来的自动保持的按钮呢,不是吗?当时王浩解释是为了防止消防控制室断 …错误回答。控制室断线会出现什么情况?断哪根线?和图画错了,有关系吗?现在的图比以前的安全性增加很多,用现在的图! 把那点取消就行了,取消了,自保持还在,改为KA1.KA1就是。
回复
lyf830619
2015年12月24日 09:42:54
8楼
取消了,没有自保持了。。。。,SF2是点动按钮,必须把SF2自锁掉才行。
回复
苯笨
2015年12月24日 10:16:21
9楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-25 10:33 编辑 心电天下 发表于 2015-12-24 09:42 取消了,没有自保持了。。。。,SF2是点动按钮,必须把SF2自锁掉才行。不对,是我错了,图也错了(SS1没用)。已找水专业落实,不同意现场停泵。而且取KA1也停不了。除非SS1移到QAC1线圈上面。
回复
lyf830619
2015年12月24日 11:12:47
10楼
。。。。。。。。。SAC打到手动挡,手动按钮启动后,手动按钮不能现场停。。。。。。。
回复
苯笨
2015年12月24日 11:36:34
11楼
心电天下 发表于 2015-12-24 11:12 。。。。。。。。。SAC打到手动挡,手动按钮启动后,手动按钮不能现场停。。。。。。。图纸错了,图纸中SS1没起到作用。但错的位置我上面说的不对。SS1应移到QAC1线圈上面(A1-96之间)。
回复

相关推荐

APP内打开