《火灾自动报警系统设计规范》图示27页疑惑
lyf830619
lyf830619 Lv.9
2015年12月23日 11:03:25
只看楼主

如下图所示:1.由于改动了启/停回路,是否导致就地手动控制无法停止。2.10D303-2~3《常用电机控制电路图》2010年合订本里面的没有这个问题。

如下图所示:
1.由于改动了启/停回路,是否导致就地手动控制无法停止。
2.10D303-2~3《常用电机控制电路图》2010年合订本里面的没有这个问题。

1.png

1.png

sjashj
2015年12月24日 13:32:16
12楼
maomaohello 发表于 2015-12-23 16:51 我觉得应该消防室的手动控制和就地手动控制是连锁关系,消控室手动启动的泵,只能由消控室来停止消防中心出来的信号本来就不能停的,必须由消防中心来控制,我个人觉得没有错!
回复
苯笨
2015年12月24日 17:04:20
13楼
sjashj 发表于 2015-12-24 13:32 消防中心出来的信号本来就不能停的,必须由消防中心来控制,我个人觉得没有错!道理是没错。图纸错了,图纸中SS1没起到作用。
回复
bjwyy2013
2015年12月25日 10:49:16
14楼
路过学习了
回复
lyf830619
2015年12月25日 12:04:13
15楼
苯笨 发表于 2015-12-24 11:36 图纸错了,图纸中SS1没起到作用。但错的位置我上面说的不对。SS1应移到QAC1线圈上面(A1-96之间)。兄弟我不想说了,你好好看看图吧
回复
苯笨
2015年12月25日 13:04:08
16楼
心电天下 发表于 2015-12-25 12:04 兄弟我不想说了,你好好看看图吧不要叫兄弟,您什么意思?您说一说SS1放在那儿有什么用?
回复
sjashj
2015年12月29日 08:41:17
18楼
苯笨 发表于 2015-12-24 17:04 道理是没错。图纸错了,图纸中SS1没起到作用。仔细看了一遍,是有点问题。我认为把消防继电器那一块改一下最好!
回复
明太祖
2016年01月01日 20:59:17
19楼
maomaohello 发表于 2015-12-23 16:51 我觉得应该消防室的手动控制和就地手动控制是连锁关系,消控室手动启动的泵,只能由消控室来停止谢谢楼主提供资料。
回复
杨金宝
2016年01月10日 16:18:45
20楼
取消了,没有自保持了。。。。,SF2是点动按钮,必须把SF2自锁掉才行。
回复

相关推荐

APP内打开