现在在做一工程,地下共四层,打井埋管,67个能源井。但管道穿地下室大底板不合适,因为防水比较难做。如果穿侧墙,可在连续墙外做检查井或采用窗井做检查井。但由于在B4F,所以窗井深度过深。请教各位,是否有什么好办法解决该问题。谢谢了。
现在在做一工程,地下共四层,打井埋管,67个能源井。但管道穿地下室大底板不合适,因为防水比较难做。如果穿侧墙,可在连续墙外做检查井或采用窗井做检查井。但由于在B4F,所以窗井深度过深。请教各位,是否有什么好办法解决该问题。谢谢了。
2楼
没有懂的人?
回复
3楼
这个么?我还真不了解,不过希望高手快来解决这个问题。我也顺便学习一下。
回复
4楼
用防水套管穿底板就可以了.
回复
5楼
现在就是不想穿大底板。那么我的PE管可穿侧墙,就是检查井设置比较深。或者不设检查井,墙外管道就是直埋,分集水器设在机房
回复
6楼
就算是穿大底板,由于基坑较深,水压力大,如何保证防水?
回复
7楼
穿地板,套管内套管外均做双层防水套管,集分水器挂墙上,正下方设排水沟。
再不放心在排水沟另一侧砌30cm的墙,还不放心把墙砌高点,留出检修空间就可以了。
回复
8楼
学习中。。。。。。
回复
9楼
我也遇到过这样的问题,肯定不建议穿地板,即使你想穿,估计建筑也不同意穿的。
似乎只能走侧墙出来,不知道谁有好的办法
回复