变电所配电柜散热量该怎么取?
lbwlucky@co163
2006年03月10日 13:10:33
来自于通风排烟
只看楼主

在做变电所通风或空调时,需要知道配电柜的散热量,要供电的提,他们又提不出来,说散热量很小,有的说有两三百W,有的说只有几十W,究竟该取多少?

在做变电所通风或空调时,需要知道配电柜的散热量,要供电的提,他们又提不出来,说散热量很小,有的说有两三百W,有的说只有几十W,究竟该取多少?
免费打赏
yzh0142
2006年03月10日 17:15:57
2楼
直接用换气次数。
回复
cnmarqt
2006年03月12日 15:49:07
3楼


一般就可以了。至于电器也不是很了解
回复
shaozhongya
2006年03月12日 16:44:48
4楼
小弟根据供电局提供参数,如下:
一般北京住宅小区最大的变压器是只有1000KVA,每台的发热量为7.5Kw,一般一个变电室也就只给安装两台变压器,所以一个变电室的变压器的发热量就是15Kw了。一般按进风30度,出风40度考虑。
不过,有北京建筑设计院的设计师给了另外一种日本的计算法,算出的风量就较大拉。
最简单的方法就是按换气次数5-8次考虑了,另外,北京地区的变压器的高压开关为六弗华硫开关
这种气体比空气密度大,一般会下沉到建筑结构所设置的地下夹层内,所以各位记住:地下夹层内
可以不设置送风,一定要设置排风设施(因为此种气体有毒,一旦泄漏,要把它排出后,人才可以
下去检修。
回复
lbwlucky@co163
2006年03月13日 08:34:16
5楼
谢谢各位的答复!
我们的做法是:
通风量按消除室内设备的散热量进行计算,进风温度按夏季空调室外通风温度进行计算,出风温度不超过40度。设备散热量包括变压器和高低压配电柜,变压器的损耗可以让供电专业提供,比如1000kVA变压器空载损耗1.53kW,负载损耗7.5kW(75℃),散热量应该按照空载损耗加上负载损耗进行计算,也就是9.03kW,配电柜散热量我在《工业与民用配电设计手册》(第三版)P104查到了,如下:高压柜200W/台,低压柜300/台,低压电容补偿4w/kvar,高压电容补偿3w/kvar。
回复