配电变电所低压侧系统接地电阻是不大于4欧姆吗?
苯笨
苯笨 Lv.12
2015年10月17日 21:15:12
只看楼主

本帖最后由 苯笨 于 2015-10-17 21:22 编辑 王厚余在1998年第2期的建筑电气< >结束语中提到"4欧姆规定过大,此电阻值以不大于2欧姆为宜". 在2001年9月电网技术< >中谈到"发达国家的R值通常不大于2欧姆". 元芳你怎么看.

本帖最后由 苯笨 于 2015-10-17 21:22 编辑

王厚余在1998年第2期的建筑电气< <低压配电系统的接地> >结束语中提到"4欧姆规定过大,此电阻值以不大于2欧姆为宜".
在2001年9月电网技术< <对b类电气装置接地问题的商榷> >中谈到"发达国家的R值通常不大于2欧姆".
元芳你怎么看.
免费打赏
苯笨
2015年10月21日 14:21:15
2楼
自己顶一下.
回复
engineershao
2015年10月22日 08:33:11
3楼
好像是说,当年照搬苏联模式,4欧姆改都没改就套过来用了
回复
xiamuzhixin
2015年10月22日 09:09:02
4楼
路径上的单相故障电流路径,故障点,大地,变电所接地电阻Rb,电源点。
简单的模拟计算,假设接地故障点电阻Rj,故障电流即为U0/Rj,在变电所PE排上的电压抬升即为U0/Rj*Rb,这个电压抬升会沿着PE线传导至设备外壳自然是越小越好,U0一定,Rj不可控,自然为了更安全,变电所Rb是越小越好。
回复
苯笨
2015年10月22日 11:36:34
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-22 11:40 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-10-22 09:09 路径上的单相故障电流路径,故障点,大地,变电所接地电阻Rb,电源点。简单的模拟计算,假设接地故障点电 …以下接地电阻一般指工频接地电阻,4.5.1条含避雷针的为雷电保护的冲击接地电阻.接地电阻包括0.5欧,1欧(GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范10.2.1条),2欧(王厚余在1998年第2期的建筑电气< <低压配电系统的接地> >结束语中提到“4欧姆规定过大,此电阻值以不大于2欧姆为宜”.),4欧,10欧,30欧.GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范10kV中性点低电阻接地的接地网 7.2.6条说明第113页当配电线路上多台柱上变压器的低压系统电源接地点与变压器保护接地共用的接地装置通过低压N互联时,总的接地电阻一般不超过0.5Ω。根据10kV配电网单相接地故障入地电流引起共用接地装置上的地电位升高和故障跳闸时间等的实际情况、在确保低压用户人身和设备安全的前提下,确定了“变压器台接地装置互联的总接地电阻不超过0.5Ω(如超过,采取措施降至该值)时,低压电源接地点可与变压器保护接地共用接地装置;单独接地的变压器台的保护接地不允许与低压系统电源接地点共用接地装置,后者另设的接地装置应离开变压器台接地装置5m或以上”的原则。GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范电站接地网(接地电阻公式计算)4.2.1条第9页不接地、谐振接地和高电阻接地系统,应符合下列要求:1)接地网的接地电阻应符合下式的要求,但不应大于4Ω ,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统:(在6.1.1条除不接地、谐振接地和高电阻接地4Ω外,多了向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置4Ω,公式与4.2.1-2不同了 6.1.2条低电阻接地系统的高压配电电气装置同第4.2.1条,但增加了不应大于4Ω )GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范高压配电装置接地(接地电阻公式计算除6.1.4条)(与4.2.1不同处:在6.1.1条除不接地、谐振接地和高电阻接地4Ω外,多了向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置4Ω,公式与4.2.1-2不同了 6.1.2条低电阻接地系统的高压配电电气装置同第4.2.1条,但增加了不应大于4Ω )6.1.4 保护配电柱上断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器的接地导体(线),应与设备外壳相连,接地装置的接地电阻不应大于10Ω。GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范高压架空线路5.1.1条第22页 6kV及以上无地线线路钢筋混凝土杆宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜超过30Ω。GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范低压架空线路7.2.2条第37页 配电变压器设置在建筑物外其低压采用TN系统时,低压线路在引入建筑物处,PE或PEN应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω。7.2.3 中性点不接地IT系统的低压线路钢筋混凝土杆塔宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜超过30Ω。7.2.4架空低压线路入户处的绝缘子铁脚宜接地,接地电阻不宜超过30Ω。GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范雷电保护和防静电接地4.5.1条第20页3 发电厂和变电站有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电站内主设备或严重影响发供电的建构筑物,应采用独立避雷针保护,并应采取防止雷电感应的措施。露天贮罐周围应设置闭合环形接地装置,接地电阻不应超过30Ω,无独立避雷针保护的露天贮罐不应超过10Ω,接地点不应小于两处,接地点间距不应大于30m。架空管道每隔20m~25m应接地一次,接地电阻不应超过30Ω。
回复
苯笨
2015年10月22日 11:37:00
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-22 11:38 编辑

个人认为,接地电阻就是个乱套.接地电阻应该按已人安全为本,设备绝缘损坏为辅考虑.为什么火灾共用为1欧,和其它的不一样?为什么有0.5欧(超过,采取措施降至该值)?TN系统高压和低压为什么不提及共用接地装置情况?


回复
xiamuzhixin
2015年10月22日 12:42:14
7楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-10-22 12:44 编辑 苯笨 发表于 2015-10-22 11:36 以下接地电阻一般指工频接地电阻,4.5.1条含避雷针的为雷电保护的冲击接地电阻.接地电阻包括0.5欧,1欧 …你把不同的接地电阻搞混了而已。变电所的地网即使和装置区地网相接,你认为两者的接地电阻就一样了?当地网共用时,比如变电所的防雷接地和系统接地,不考虑共用后安全性和合理性,接地电阻按小值考虑。
回复
苯笨
2015年10月22日 14:14:46
8楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-22 12:42 你把不同的接地电阻搞混了而已。变电所的地网即使和装置区地网相接,你认为两者的接地电阻就一样了? …您是真不看我说什么呀,我什么地方搞混了?我是说接地电阻应该按已人安全为本,设备绝缘损坏为辅考虑.“为什么火灾共用为1欧,和其它的不一样?–火灾的1欧姆就没根据”“为什么有0.5欧(超过,采取措施降至该值)?–0.5欧是经验值,不能当标准”“TN系统高压和低压为什么不提及共用接地装置情况?–很多地方都共用,就应该说明共用情况”接地网相接,接地电阻肯定按一样处理.
回复
xiamuzhixin
2015年10月22日 15:22:26
9楼
苯笨 发表于 2015-10-22 14:14 您是真不看我说什么呀,我什么地方搞混了?我是说接地电阻应该按已人安全为本,设备绝缘损坏为辅考虑."为 …你可以看看条文说明,里面有每个取值的原因和相应的计算公式。大楼A接地电阻为10,大楼B接地电阻为10,把大楼A和大楼B的地网相连后,只能说大楼A和大楼B组成的建筑群的接地电阻是5,因为大楼A的接地电阻并不是变为5,而是在10和5中间的某个值。另外,并不是所有的地网都是相连的,当某些特殊情况下,需要做独立的接地网。当高压侧为小电阻接地,且低压侧为TT系统时,如果高压侧的保护接地与低压侧的系统接地共地,高压侧的接地故障会在共地的接地电阻上产生一个压降,对低压侧的中性点电位进行抬升,有可能在低压侧的设备端产生绝缘击穿。参见
回复
苯笨
2015年10月22日 16:48:47
10楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-22 17:00 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-10-22 15:22 你可以看看条文说明,里面有每个取值的原因和相应的计算公式。大楼A接地电阻为10,大楼B接地电阻为10 …大楼A接地电阻为10,大楼B接地电阻为10,把大楼A和大楼B的地网相连后,只能说大楼A和大楼B组成的建筑群的接地电阻是5,因为大楼A的接地电阻并不是变为5,而是在10和5中间的某个值。不对呀.接地电阻计算需要学一下.否则,注册难过.我为什么说"接地网相接,接地电阻肯定按一样处理".意思是:测接地电阻,即使它连上了,也要分开测.
回复
xiamuzhixin
2015年10月23日 08:44:35
11楼
苯笨 发表于 2015-10-22 16:48 大楼A接地电阻为10,大楼B接地电阻为10,把大楼A和大楼B的地网相连后,只能说大楼A和大楼B组成的建筑群的 …即使不考虑用来连接的接地网的电阻值,理论中,最小的接地电阻也就5。然而在您的观点中扁钢是没有电阻的对么?另外,不知道您过了注册没?
回复

相关推荐